Page 1462 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水排水の配管材料選定 沖縄三流設備屋 06/10/14(土) 10:22 ┣Re:雨水排水の配管材料選定 順ぼう 06/10/14(土) 10:39 ┃ ┗Re:雨水排水の配管材料選定 沖縄三流設備屋 06/10/14(土) 11:19 ┃ ┣Re:雨水排水の配管材料選定 じゃで 06/10/14(土) 11:57 ┃ ┗Re:雨水排水の配管材料選定 北品川庄司 06/10/14(土) 12:50 ┗Re:雨水排水の配管材料選定 からくり 06/10/14(土) 22:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水排水の配管材料選定 ■名前 : 沖縄三流設備屋 ■日付 : 06/10/14(土) 10:22 -------------------------------------------------------------------------
| 2回目の投稿をさせて頂きました。 経験豊富な皆さんの知識を伝授して下さい。 雨水槽排水水中ポンプ廻りの配管にSGP(白)管を用いても良いのでしょうか。 ポンプの振動を考慮しての事です。 国交省の標準仕様書(機械設備)を見ると雨水排水管はVP管に限定されているように読みとれます。何か理由があるのでしょうか。 雨水排水にSGP(白)は不的確なのでしょうか。 |
| >雨水排水にSGP(白)は不的確なのでしょうか。 なぜSGPにこだわるの? |
| お恥ずかしながら一般的な配管材料としてSGPとVPしか思いつきません。 雨水排水水中ポンプ廻り配管をVP管で施工しても良いのでしょうか。 ポンプの振動による問題(配管寿命の低下)はないでしょうか。 考えすぎでしょうか。 |
| 雨水排水管とポンプアップ排水管を 混同してますよね。 |
| 配管の使用条件がVPの性能範囲であれば別に問題はないでしょう ただ、継手はTS継手にしないとアカンです |
| ポンプをかませた場合には、雨水は雑排水扱いだと思います。 役所系の本に根拠を探したのですが、見つかりませんでした。 見つけたら、また書かせて頂きます。 少なくとも私の担当では分けていました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━