 ▼岩盤浴室の換気について  boa 06/11/16(木) 14:22
   ┗Re:岩盤浴室の換気について  u7 06/11/16(木) 23:53
      ┗Re:岩盤浴室の換気について  boa 06/11/17(金) 17:22
         ┗Re:岩盤浴室の換気について  u7 06/11/18(土) 0:19
            ┗Re:岩盤浴室の換気について  masa 06/11/18(土) 2:11
               ┗Re:岩盤浴室の換気について  u7 06/11/18(土) 13:51

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 岩盤浴室の換気について
 ■名前 : boa
 ■日付 : 06/11/16(木) 14:22
 -------------------------------------------------------------------------
   今はやりの岩盤浴の浴室の換気量について,参考となる意見をお聞かせ願えればと思い,投稿致しました。経験値とか文献とかなんでもかまいません。ご意見をお聞かせ下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:岩盤浴室の換気について  ■名前 : u7  ■日付 : 06/11/16(木) 23:53  -------------------------------------------------------------------------
   >今はやりの岩盤浴の浴室の換気量について,参考となる意見をお聞かせ願えればと思い,投稿致しました。経験値とか文献とかなんでもかまいません。ご意見をお聞かせ下さい。

別に燃焼とかの要素があるわけでもないので、単に人への酸素供給と考えれば、普通の浴室とかサウナと同じで問題ないと思いますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:岩盤浴室の換気について  ■名前 : boa  ■日付 : 06/11/17(金) 17:22  -------------------------------------------------------------------------
   >>今はやりの岩盤浴の浴室の換気量について,参考となる意見をお聞かせ願えればと思い,投稿致しました。経験値とか文献とかなんでもかまいません。ご意見をお聞かせ下さい。
>
>別に燃焼とかの要素があるわけでもないので、単に人への酸素供給と考えれば、普通の浴室とかサウナと同じで問題ないと思いますが。

レスありがとうございます。

換気側で考える事かどうかですが,細菌繁殖防止を考慮した風量としなくてもいいものでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:岩盤浴室の換気について  ■名前 : u7  ■日付 : 06/11/18(土) 0:19  -------------------------------------------------------------------------
   >>>今はやりの岩盤浴の浴室の換気量について,参考となる意見をお聞かせ願えればと思い,投稿致しました。経験値とか文献とかなんでもかまいません。ご意見をお聞かせ下さい。
>>
>>別に燃焼とかの要素があるわけでもないので、単に人への酸素供給と考えれば、普通の浴室とかサウナと同じで問題ないと思いますが。
>
>レスありがとうございます。
>
>換気側で考える事かどうかですが,細菌繁殖防止を考慮した風量としなくてもいいものでしょうか?

私自身経験はないのですが、どちらにしても一般の浴室というか、サウナでしょうか?と変わる要素が思い当たりません。
細菌の繁殖という点で考えれば、通常相対湿度を80%未満にするとかそういうことになるのだと思いますが、通常湿度は低い?(よく知りませんが)

一応、こんなのもありますが、サウナはあくまで人員で設計しているようです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/factory/sofuki/kanki/01.html

あんまり役に立たずすみません

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:岩盤浴室の換気について  ■名前 : masa  ■日付 : 06/11/18(土) 2:11  -------------------------------------------------------------------------
   とりあえず、特殊浴場は一般的なサウナとは違うと思います。(特殊浴場の場合風俗営業法条例により地域的に人員占有面積は異なります)
岩盤浴の場合は、横たわる場合と座るタイプで占有面積が異なりますが、換気量は人員×20m3/h、一人当たり占有面積は横たわるタイプで3�u/人、座るタイプで2�u/人、平均2.5�u/人となります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:岩盤浴室の換気について  ■名前 : u7  ■日付 : 06/11/18(土) 13:51  -------------------------------------------------------------------------
   >岩盤浴の場合は、横たわる場合と座るタイプで占有面積が異なりますが、換気量は人員×20m3/h、一人当たり占有面積は横たわるタイプで3�u/人、座るタイプで2�u/人、平均2.5�u/人となります。

ああ、確かにそうですね。
補足ありがとうございます。