Page 1517 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ディスポーザの規制について マンプロ志望 06/12/16(土) 16:34 ┗Re:ディスポーザの規制について K2 06/12/16(土) 20:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ディスポーザの規制について ■名前 : マンプロ志望 ■日付 : 06/12/16(土) 16:34 -------------------------------------------------------------------------
| 11月1日よりディスポーザー処理槽の 規制が厳しくなったと風の噂で聞きましたが、 いろんなホームページを探しても そのような記事が見当たりません。 詳しい内容ご存知の方、 教えてください。 |
| 東京都下水道局のホームページには、このように書かれています。 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0226_1.htm 社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理 システム性能基準(案)」(平成16年3月)に適合したもののうち、 下水道局が内容を確認したものは使用することができます。 つまり、この基準に適合したことを認証されたものが必要です。 基準は日本下水道協会のホームページにあります。 http://www.jswa.jp/03_news/06_desposa/index.html 認証機関は、第三者認証なので、いろいろあるようです。 変更の概要は以下の通りです。 BOD 300→600(但し引き抜き汚泥を含む) SS 300→400(同上) n-HEX 30→70(同上) これまでは引き抜き汚泥を除いていましたが、含まれるので規制強化です。 処理水槽が1.3〜1.5倍のスペースが必要になります。 これまで、適合する機種がありませんでしたが、やっと認証が降りて、 猶予期間の今年11月から実施となりました。 なお東京都以外については、必ずしもこの基準に変更されてはいないと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━