Page 1542 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼断熱材の劣化、耐用年数について エベッスサン 06/12/31(日) 1:32 ┗Re:断熱材の劣化、耐用年数について mr.music 07/2/2(金) 19:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 断熱材の劣化、耐用年数について ■名前 : エベッスサン ■日付 : 06/12/31(日) 1:32 -------------------------------------------------------------------------
| ビルオーナーより冷温水管や給水管に巻かれている断熱材(グラスウール等)の寿命について意見を求められています。 冷温水管の天井内配管、アルミ箔付きグラスウール40ミリ亀甲金網押さえ、竣工後15年と言う状況で、劣化の判断の仕方、性能の確保の判断、更新時期などについて 教えてください。記述されている文献、レポートなど在りますでしょうか? |
| どなたからもレスが無いようなので、私がコメントします。 私のリニューアルの経験では、湿度が高い場所など特殊な条件下で無い限り、配管を残して保温だけを取り替えることはありませんでした。配管を更新する時期が保温を更新する時期であると考えてよいのではないでしょうか。 保温材料の耐久性は、施工されている周囲雰囲気に大きく影響を受けると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━