 ■題名 : 給水量の計算
 ■名前 : きたろう
 ■日付 : 07/2/9(金) 14:34
 -------------------------------------------------------------------------
   50φの給水管で圧力4kg/c�uの場合、時間当りの給水量を求める計算式を教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水量の計算  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/2/9(金) 16:25  -------------------------------------------------------------------------
   >50φの給水管で圧力4kg/c�uの場合、時間当りの給水量を求める計算式を教えてください。>
>

計算では出ません。絶対に・・・

口径と圧力では、絶対に流量を計算では出せませんから。

別の言い方をします。配管に4kg/c�u圧力が掛かっています。

バルブが閉まっています。当然水は流れません。

四十メートルの高さの水槽があります。一番下に50φの穴を開けます。
この場合の流量はベルヌーイの式から簡単に出ます。
(理想状態として:現実にはあけた穴の仕上げ状態で変わります)


貴方の求めたい流量は、上記の間です。
流体力学とは言いません。水理学もちょっと無理でしょう。
せめて、配管マニュアルぐらい読んで質問してください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水量の計算  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/2/9(金) 18:06  -------------------------------------------------------------------------
   >>50φの給水管で圧力4kg/c�uの場合、時間当りの給水量を求める計算式を教えてください。>
>>

>計算では出ません。絶対に・・・

質問者からの条件だけでは無理ですが、計算できないと断定すると
誤解する方がおられるのではないかと、少し心配します。

質問者さんに。
この質問は過去に何回もでています。
過去ログで水圧 水量で検索してみてください。

計算式でなく、実用上で判断すると、給水管ですから、水速2m/Sに
おさえると240L/minでしょう。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水量の計算  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/2/10(土) 16:19  -------------------------------------------------------------------------
   hatomori さんへ

>計算式でなく、実用上で判断すると、給水管ですから、水速2m/Sにおさえると240L/minでしょう。
>
>>計算では出ません。絶対に・・・

 実用上の話をされるなら、それはそれでよろしいのですが、圧力4kg/c�uでなくとも、圧力0.5kg/c�uでも、圧力1000kg/c�uでも同じ答えになってしまいます。

 質問者は、自分で調べる気持ちもなく、当然こちらの過去ログなど調べてはいません。また、通常なら会話で通じる用語も理解できないと判断しております。(でなければこのような質問の仕方は致しません)良くいわれるとことの、いわゆるおバカな質問の類です。

 無視するも一つの方法、強くいって黙らせるのも一つの方法、確かにhatomoriさんのように、賺して答えるのも一つの方法とは思いますが、まともに受け止めて考えていただく方が、回答者の自分としては、少々力自慢になってしまいますが、将来のためになるかと存じます。(連休で少々時間はありますし)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水量の計算  ■名前 : kojima  ■日付 : 07/2/11(日) 21:07  -------------------------------------------------------------------------
   >>>50φの給水管で圧力4kg/c�uの場合、時間当りの給水量を求める計算式を教えてください。>
>>>
>
>>計算では出ません。絶対に・・・
>
>質問者からの条件だけでは無理ですが、計算できないと断定すると
>誤解する方がおられるのではないかと、少し心配します。
>
>質問者さんに。
>この質問は過去に何回もでています。
>過去ログで水圧 水量で検索してみてください。
>
>計算式でなく、実用上で判断すると、給水管ですから、水速2m/Sに
>おさえると240L/minでしょう。

釈迦に説法かもしれませんが、

「水速2m/Sにおさえると」ではなく、「水速2m/Sにおさえてあるものと仮定すれば」ではないでしょうか?

口径50φと仮定すれば、水速のほうが変動します。

以下は、質問者の方への回答ですが、

他の条件として、管路長さ、継ぎ手の個数、バルブの種類・個数、ストレーナーの有無が必要です。