Page 1548 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼揚水ポンプと加圧ポンプの違いを教えてください。 電気屋YOU 07/2/10(土) 16:35 ┣Re:揚水ポンプと加圧ポンプの違いを教えてください。 どんちゃん 07/2/10(土) 18:14 ┗Re:揚水ポンプと加圧ポンプの違いを教えてください。 北品川庄司 07/2/10(土) 18:19 ┣Re:揚水ポンプと加圧ポンプの違いを教えてください。 電気屋YOU 07/2/10(土) 18:59 ┗Re:汚水ポンプと排水ポンプの違い みっちゃん 07/2/10(土) 19:04 ┣Re:汚水ポンプと排水ポンプの違い 電気屋YOU 07/2/10(土) 19:16 ┗Re:汚水ポンプと排水ポンプの違い K2 07/2/11(日) 11:18 ┗やはり住んでいる業界によって みっちゃん 07/2/13(火) 14:43 ┗Re:やはり住んでいる業界によって 電気屋YOU 07/2/13(火) 16:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 揚水ポンプと加圧ポンプの違いを教えてください。 ■名前 : 電気屋YOU ■日付 : 07/2/10(土) 16:35 -------------------------------------------------------------------------
| 電気屋なのですが設備に詳しくなりたいのでどなたか教えてください。加圧ポンプと揚水ポンプの違い、汚水ポンプと排水ポンプの違い、湧水ポンプとはどういうものか以上初歩的なことですが教えてください。 |
| 1,2年生ですか? 電気屋ならポンプの違いは知っていないと仕事になりません。 ポンプメーカーにカタログもらって自分で勉強しましょう! |
| 加圧ポンプと揚水ポンプの違い バスとトラックの違い、同じ車の仲間 汚水ポンプと排水ポンプの違い、湧水ポンプ バス、自動車、トラックの分類 っていうのは意地悪なんだろうか? 電気屋だろうが何だろうが自分で本でも買えばいいだろう! 今日は特別、 加圧ポンプと揚水ポンプの違いは給水方式の違いにある! 高架水槽方式の場合ここまで水を汲み上げる役目をするのが 揚水ポンプ。 加圧ポンプは高架水槽は無いが受水槽はある場合の 給水方式のときに使い、ポンプで加圧したあとはそのまま 蛇口や器具などへ給水される ちなみに受水槽が無く、給水本管圧力では足りないような 状況で直結して使うものは増圧ポンプと言う。 汚水ポンプと湧水ポンプは排水ポンプのカテゴリーの中にあるもので 汚水=ウ○コ系を排水するもの、湧水=地下から染み出る湧き水や雨水を排水 するもの ちなみに排水ポンプ=雑排水を指して言う人も居るので 汚水ポンプに対して排水ポンプと言うこともある 雑排水とは風呂とか手荒いとか便所排水以外のものを言う 放置プレーだったらタダじゃおかないよ! |
| いろいろと説明いただきありがとうございます。少しずつ勉強していきますのでご指導よろしくお願いします。 |
| 御免なさい、揚げ足取り。 >加圧ポンプと揚水ポンプ 建築設備の世界なら、満点ですが、広い意味では 加圧ポンプ:圧力を加えるポンプです。オイルシリンダーや空気シリンダーなどの制御系で圧力を加えるポンプは全て圧力ポンプです。 中間で増圧するためのboosterも加圧ポンプの範疇です。 揚水ポンプ:それこそ水をくみ上げる(低い場所から高い場所に水を移動させる)ためのポンプを全て含みます。 揚水発電所の発電機も揚水ポンプですし、水中ポンプは全て揚水ポンプです。 通常、水のポンプで揚水ポンプでないポンプを探すほうが大変です。 >汚水ポンプ 湧水ポンプ 排水ポンプ> これは結構メーカーによって扱いが異なります。基本的には汚物ではなく、滓楂(狭窄物)の口径に対する比率で考えます。(ただし、紐やストッキングのように長くて絡まる物は対象外です) 口径の概ね半分以上の滓楂を搬送できる場合汚物(ノンクロック) 口径の概ね三割以上の滓楂を搬送できる場合排水(雑排水) 口径の概ね一割以下の滓楂しか使用しない場合清水(湧水・雨水) 違いは、ブレードの形や、隙間(余裕)の考え方です。当然効率が異なりますので、むやみやたらと安全を考えればよい訳ではありません。 質問される方も、使う場所など具体的に背景を明らかにしないと、回答が拡散してしまいます。(希望した答えがなかなか出ません。それと、あれも聞こう、これも聞きたい、気持ちはわかりますが、別のスレッドにした方が、的確な回答が返ります) 滓楂=変換しないようですが読みは(しさ)ちりあくたの意味です。 |
| 的確なアドバイスありがとうございます。もっと勉強していきます。 |
| 建築設備の世界では、 汚水ポンプと汚物ポンプは異なるので注意が必要ですね。 いわゆるうんこちゃんの集まる水槽に入れる排水ポンプに 汚水ポンプを入れると詰っちゃいます。 |
| >建築設備の世界では、汚水ポンプと汚物ポンプは異なるので注意が必要ですね。 >いわゆるうんこちゃんの集まる水槽に入れる排水ポンプに汚水ポンプを入れると詰っちゃいます。 汎用ポンプのカタログをいろいろ見ていると、汚水・汚物ポンプで一括りになっていたり、はっきりと分かれていたり、いろいろあるようですね。 下水では、汚水は総て、屎尿が含まれているのが当たり前なのであまり区別しません。区別するのは雨水が分離の場合、排水ポンプ=いわゆる雑用水ポンプになります。しかし、実際には相当大きな狭窄物が流れ込んできますので、スクリーンなどで対応します。まあ口径は250以上が通常ですから石ころ程度は流してしまいますが。 この際ですからいろいろと。 揚水とつける場合には、自由水面を持って、低い場所から高い場所に水を移動する場合が多いようです。 水道では、ほとんど導水ポンプとか送水ポンプと呼んでいる場合が多いようです。これは使用目的の呼び名ですね。 下水で低地の汚水などを小規模に高い場所に移動する場合には圧送ポンプと呼ぶ場合もあります。 |
| いろいろな呼び名があって難しいですがだいぶ詳しくなりました。勉強になりありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━