Page 1641 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築設備 耐震診断 めい 07/7/9(月) 7:03 ┣Re:建築設備 耐震診断 北品川庄司 07/7/9(月) 12:38 ┃ ┗Re:建築設備 耐震診断 めい 07/7/9(月) 15:04 ┃ ┗Re:建築設備 耐震診断 ちゃむLaLa 07/7/10(火) 9:18 ┃ ┗Re:建築設備 耐震診断 めい 07/7/13(金) 8:10 ┃ ┗Re:基本以前の姿勢の問題ですが みっちゃん 07/7/13(金) 9:23 ┃ ┗Re:基本以前の姿勢の問題ですが めい 07/7/13(金) 11:21 ┗Re:建築設備 耐震診断 おっちゃん 07/7/14(土) 4:00 ┗Re:建築設備 耐震診断 めい 07/7/14(土) 16:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築設備 耐震診断 ■名前 : めい ■日付 : 07/7/9(月) 7:03 -------------------------------------------------------------------------
| 定期的に拝見しております。 参考になるものが多く勉強になります。 今回耐震診断の依頼を受け後日現地に行くのですが 作業の進め方をご教示頂けたらと思い投稿いたしました。 ご教示いただきます様よろしくお願い致します。 1.現地に行くまでの作業 手元に図面がありますので、その図面を元に所定の書式に 則とって記入できる範囲内で記入したほうが良いのでしょうか。 その他しておいた方が良いことがあればご教示ください。 2.現地での作業 全ての部屋及び機器類等目視し写真をとるのでしょうか。 室内機・制気口等があれば点検口を開けて確認? アンカーボルトは径を測るのでしょうか? 吊ボルトは?その他気をつける点があればご教示ください。 3.作業のまとめ 様式の診断欄に○した場合根拠が必要になってくるかと思います。 アンカ-ボルトの適正等計算書を作成するのでしょうか。 長文になりましたが、何卒よろしくお願い致します。 |
| あのー、 大丈夫ですかぁ? |
| ゴメンなさ〜〜い。 大丈夫ですよ・・・。 本を読んである程度わかりましたが・・・ 今回の建物建築設備の分類は乙類なんですが 重要機器とはどこまでの機器が重要機器なのか ちょっと悩んでいます。 あと抜取診断って・・・抜打ってことなんですかね・・・ |
| 抜取検査⇔全数検査 |
| >抜取検査⇔全数検査 ↑ 違いはなんでしょうか。 |
| >>抜取検査⇔全数検査 > ↑ 違いはなんでしょうか。 『抜取検査 全数検査』でググって見ましょう。 検査をする以前の日本語の話です。 10090で心配されているのは、その点(検査以前の点で心配されているのです) (こんな回答でも不適切になりますかね。自分ではだいぶ押さえているつもりですが) |
| みっちゃん様 適切なご回答痛み入ります。 |
| 後遺症(?)足が痺れて目が覚めて今眠れないおっちゃんです(^^; 過去ログにこういうのがあります。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1185.htm http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1113.htm#6787 各設備の重要or一般の区分は 「官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説」 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」 のどちらかに記載されてたはずです。 それと、アンカーボルトの強度計算は アンカーボルトの「材質」・「形状」・「径」・「長さ」・「長短辺のピッチ・本数」 ・「基礎とのへり空き寸法」が必要ですよ! ・・・設置機器の寸法・重量・重心位置をわすれずに! |
| ご回答有難うございます。 過去ログ確認しました。 何分初めてなものですから・・・取っ掛かりが掴みずらくて・・・ 申し訳ないです。 今回各施設は分類からいくと 【その他・�V類・B類・乙類】になり 重要機器は高架水槽と冷却塔くらいかなぁと。 あとボイラーですかね。 図面みると受水槽がコンクリ-ト水槽なんですよね・・・。 これってどうなんるんですかね? そういえば地下式のオイルタンクも浄化槽もあったなぁ・・・。 後遺症は如何ですか?お大事になさってください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━