Page 1886 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリーンブース okano 08/6/9(月) 14:12 ┗Re:クリーンブース ゆったか 08/6/9(月) 18:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリーンブース ■名前 : okano ■日付 : 08/6/9(月) 14:12 -------------------------------------------------------------------------
| クラス10,000の部屋にクラス1,000のクリーンブースを設置する計画があるの ですが、作業するときブースの1面を開けて作業するのですが、そのときの 風量算定基準があれば教えてください。4面閉じて作業するのであれば 70回/H換気ぐらいでいいのかなと思うのですが。 ちなみにブース寸法は1200×900×2000Hです。 |
| 面風速を基準にするのが一般的には多いかと思います。 あるメーカーの参考数値として、 クリーンベンチ 0.5m/s(初期) クリーンブース 0.4m/s クリーンドラフト 0.2〜0.5m/s これは、吹出し口の風速ではなく、気流の流れる室(又は開口部)の面積での数値 ですので、 今回は、1200×900で0.5m/s(1944m3/h)から、 1200×2000Hで0.5m/s(4320m3/h)の 風量が必要になるのではと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━