Page 1887 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅の屋内消火栓と自家発電設備? yameneko 08/6/9(月) 15:23 ┗Re:共同住宅の屋内消火栓と自家発電設備? yameneko 08/6/9(月) 18:05 ┗Re:共同住宅の屋内消火栓と自家発電設備? EM 08/6/9(月) 19:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅の屋内消火栓と自家発電設備? ■名前 : yameneko ■日付 : 08/6/9(月) 15:23 -------------------------------------------------------------------------
| 共同住宅13階立てのべ5000平米にてSP、屋内消火栓設備が必須になってます。 非常用電源として専用受電、蓄電池か自家発になると思うのですが 自家用発電設備を免れる方法はあるのでしょうか? |
| スレ主です。 質問の補足 場所は東京都 火災予防条例 第38条 屋内消火栓設備に関する基準 3 第一項又は令第十一条第一項及び第二項の規定により設ける屋内消火栓設備(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項の用途に供する防火対象物に設けるものを除く。)のうち、次に掲げる防火対象物に設けるものに附置する非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設けなければならない。 一 地階を除く階数が十一以上で延べ面積が三千平方メートル以上のもの 以下略 とあります。 (五)項ロ=共同住宅は除かれていないので自家発等が適用されるのでは と言うのが質問の趣旨です |
| >(五)項ロ=共同住宅は除かれていないので自家発等が適用されるのでは >と言うのが質問の趣旨です 除かれていないというより、カッコ内は特定防火対象物なので、もっと厳しいよ という主旨です。 東京消防庁は、予防事務審査・検査基準で一律の行政指導を行っているので、 そちらのチェックも必要です。 文章読んだとき私の経験上は、非常電源専用受電ではと思いましたが、総務省令を 含め(新特例)、所轄消防に確認が一番安心・確実と思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━