Page 1912 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼吸込口・吹出口のBOXの局部抵抗係数 傷心者 08/7/8(火) 10:36 ┗Re:吸込口・吹出口のBOXの局部抵抗係数 masa 08/7/8(火) 12:52 ┗Re:吸込口・吹出口のBOXの局部抵抗係数 傷心者 08/7/9(水) 9:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 吸込口・吹出口のBOXの局部抵抗係数 ■名前 : 傷心者 ■日付 : 08/7/8(火) 10:36 -------------------------------------------------------------------------
| ダクトの圧損計算をしているのですが・・・、 皆さんは、吸込口・吹出口のBOXの局部抵抗係数は何を使っていますか? 茶本にはそれらしきものが載っていないのですが・・・ 教えてください。 |
| 「建築設備設計計算書作成の手引」では、急拡大(ボックス)、急縮小(ネック)で算定しています。 消音ボックスの場合は、消音ボックスの値を利用します。 ボックス自体が大きい場合は、急拡大、角エルボ、急縮小を組合わせる考えもあります。 メーカーの既製品利用の場合はメーカーデータを利用すると良いでしょう。 |
| 調べてみます。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━