Page 1913 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼人通口の最小寸法 かかし 08/7/8(火) 22:02 ┣Re:人通口の最小寸法 けろ 08/7/9(水) 0:09 ┃ ┗Re:人通口の最小寸法 裕次郎 08/7/9(水) 13:03 ┗Re:人通口の最小寸法 どんちゃん 08/7/9(水) 14:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 人通口の最小寸法 ■名前 : かかし ■日付 : 08/7/8(火) 22:02 -------------------------------------------------------------------------
| 皆さんの経験で教えてください。 地中梁に設ける人通口ですが私的には600φ標準と 考えてきたのですが、最近あらゆるVEの嵐のなか... 地中梁のせいを小さくする=人通口が小さくなる という例が後を絶ちません。 550φなら550□にしてくれと言ったりするのですが 500φしか空かない例がちらほら だったら床点検口にしたほうが良いとは思うのですが いくつまでの人通口だったらO.K.と思われますか? |
| ひとつ、500φの人通口で、カナパイプのようなヤツを スリーブ代りに使って、そのまま残置した現場がありました。 結構、体がスルッと通って、通りやすかったです。 あ、これでもいいか、と思いました。 (体格にもよるかもしれません。450角の床点検口に入れない 監督さんがいました) でも、その場合には、 ・人通口は、各スパンなるべく真っすぐ通してほしい。 ・人通口上部には足掛け金物(手すり)が欲しい。 ・床点検口を大きく(900角2つ割とかに)して欲しい。 ・床点検口をたくさん欲しい。 そんな要望をしたいものです。 ま、設備について『高度な専門能力を有する建築士』である 『設備設計一級建築士』さん達がこれからご活躍ですから、 その辺はきちっとやって下さることでしょうけど。 |
| わたしなら □ にしてもらいます。 ただある現場で。点検口の底がピットFL+1500なんて言うのがありました 埋め戻す予定だったけど忘れたらしく、脚立を使って向こう側へ! 向こう側も 同じ状況。 死ぬかと思いました。 |
| 私は絶対に600Φしか認めてません。 ピット底から人通口下端は200が理想ですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━