Page 1914 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼動力設備電力供給停止時の通報システム のりゴリ 08/7/5(土) 16:56 ┣Re:動力設備電力供給停止時の通報システム masa 08/7/5(土) 18:17 ┃ ┣Re:動力設備電力供給停止時の通報システム のりゴリ 08/7/6(日) 16:49 ┃ ┗Re:動力設備電力供給停止時の通報システム ada 08/7/11(金) 17:23 ┃ ┗Re:動力設備電力供給停止時の通報システム masa 08/7/11(金) 22:02 ┗Re:動力設備電力供給停止時の通報システム レス 08/7/11(金) 18:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 動力設備電力供給停止時の通報システム ■名前 : のりゴリ ■日付 : 08/7/5(土) 16:56 -------------------------------------------------------------------------
| 当社は温泉を旅館、別荘等のお客様へ給湯しており、温泉井戸を幾つか保有しています。温泉は動力の水中ポンプ、エアーコンプレッサーにて揚湯するのですが、24時間常時稼動しており、長時間電力停止すると給湯がストップしてしまう為、大惨事になります。現在は台風時、雷雨時に見回りする程度の情けない対策なので、電力停止時には携帯電話にメール等の警報が入るような確実なシステムはあるのでしょうか。 温泉井戸周辺環境は、山奥ですがdocomoの携帯は電波入ります。電話線はありません。井戸は5箇所ですがそれぞれ位置が離れています。電力通電・停止の測定箇所はブレーカーの2次側で感知させたいです。 ご教授よろしくお願いいたします。 |
| 以下のオムロンの携帯電話通報装置などで実現可能です。 http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1472/index_p.html |
| masaさん、ありがとうございます。まさに希望通りの商品ですね。社内にて見当の上、導入したいと思います。 |
| http://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/080407_00_m.html ↑DoPaは新規申し込みがもう出来ないみたいです。 |
| FOMAも使えるので、現在より割高になりますが、オムロンも利用可能です。 |
| http://www.aichitokei.co.jp/products/08_instrumentation/07_report/index.html こんなんあります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━