Page 2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火補助水槽の件 だいえい 02/5/11(土) 22:16 ┗Re:消火補助水槽の件 Yoh(管理人) 02/5/13(月) 15:53 ┗Re:消火補助水槽の件 hayama 02/5/16(木) 23:02 ┗Re:消火補助水槽の件 まっきち 02/5/17(金) 9:09 ┗Re:消火補助水槽の件 まっきち 02/5/17(金) 9:22 ┗Re:消火補助水槽の件 Mr.music 02/5/23(木) 18:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火補助水槽の件 ■名前 : だいえい ■日付 : 02/5/11(土) 22:16 -------------------------------------------------------------------------
| 消火用補助水槽の容量についてなのですが、 書籍をあたったところ、容量をどのくらいにするのか、 明記しているものがなくて教えていただきたいのですが?。 また、補給水関係によっても槽容量が違うようなのですが?。 よろしくお願いいたします |
| 「給排水衛生設備計画設計の実務の知識」 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4274102831/setsunavi-22 には、屋内消火栓の充水槽は、 1号消火栓は0.5m3以上、2号消火栓は0.3m3以上と書いてありますね。 これって指導事項のたぐいじゃなかったでしたっけ?(いいかげんですいません) とりあえずは1号なら、有効水量を考慮して1m角にしとけば無難ですが (^^; それよりこの程度は所轄の消防に電話で聞いてしまいましょう(笑) (わざわざ行くほどのことでもないし。。。) |
| 管理者様、ごぶさたしています。 >1号消火栓は0.5m3以上 これは給水管のサイズを25Aにした場合かと。。。 >これって指導事項のたぐいじゃなかったでしたっけ?(いいかげんですいません) 東京都の「予防事務審査基準」でしたね(わたしもいい加減ですんません) このHP、フアン(送風機ではありません)多いです。 六本木方面、品川方面におりますので、よろしくお願いいたします。 私信90%になってしまい、ゴメンナサイ<ALL。。。(詫) |
| >>1号消火栓は0.5m3以上 > >これは給水管のサイズを25Aにした場合かと。。。 > 都の技術基準では、自動給水で管径25A以上ならば0.2m3でOKですよね。 0.5m3は普通ではないかと... 改正されてたら分かりませんが(^^; |
| >都の技術基準では、自動給水で管径25A以上ならば0.2m3でOKですよね。 >0.5m3は普通ではないかと... >改正されてたら分かりませんが(^^; ちょっと不安になって更に調べたら、ごめんなさい間違ってました。 都は都でも”京都”らしいです。 東京都は1.0m3ですね。 イタタ、嘘をつくところだった。 |
| 都の指導では、屋内消火栓の場合補助用高架水槽の有効容量は、 1号消火栓で0.5m3以上、2号消火栓で0.3m3以上で、 25A以上の自動給水装置を設けた場合は0.2m3以上です。 但し、他の消火設備と兼用する場合は別です。 消防から多めに要求されたことも有ります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━