Page 3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高気密住宅 ts 02/5/29(水) 16:02 ┗Re:高気密住宅 oioi 02/5/30(木) 12:41 ┗Re:高気密住宅 ts 02/6/1(土) 20:14 ┗Re:高気密住宅 oioi 02/6/2(日) 13:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高気密住宅 ■名前 : ts ■日付 : 02/5/29(水) 16:02 -------------------------------------------------------------------------
| 高気密住宅のエアコンの選定で迷っています。 気にせずにそのまま選定したいのですが予算が… 効率等計算があるのでしょうか? |
| >高気密住宅のエアコンの選定で迷っています。 居住の機密(もとい。。。)気密性が、冷房・暖房能力 に関係しているのかどうかが疑問ですが、気密性だけを 考えるのであれば、建築の要素であり例えばサッシ、ガ ラスなどに関係してくるものだと思いますが。 で、エアコンの能力に無理矢理結びつけるとしても、せい ぜい「断熱性能」だと思うけど、これがいい加減な建築だ とすると空調負荷に影響してくると思われるので確認して みてはいかがでしょうか。 高気密住宅。。。強いて言えばエアコン能力の問題より も換気設備(24時間換気とか)に注目してみては。 |
| RESありがとうございます そうでなくて本来の熱効率等の計算についての質問です。 負荷がどのような形で求められているのか教えてください。 初心者なんで… 必要最低減の(かつ十分)な能力が満たされる方法はあるのでしょうか??? |
| >そうでなくて本来の熱効率等の計算についての質問です。 >負荷がどのような形で求められているのか教えてください。 知りたいのが「熱負荷の求め方」なのであれば「熱効率等」 という言葉の意味とは全く違うので、質問の前に調べるよう にされたほうが良いかと思います。 >初心者なんで… >必要最低減の(かつ十分)な能力が満たされる方法はあるのでしょうか??? あります。これが「熱負荷計算」というものです。 これはもちろん手計算でできますが(というか、一度は手計算 でやってみるべき)現在は「熱負荷計算プログラム」を使う方 が殆どだと思います。 というわけで、「必要最低減の(かつ十分)な能力」を決定する にはその根拠となる「熱負荷計算」の結果により求められます。 と、ここまでは基本であり一般的な作業の流れですが、レベル によっては負荷計算などせず、単位負荷等で概算負荷を算出し、 その結果を根拠に空調機能力を決定し、機器選定をする場合も あるようです。 ご質問の回答になったでしょうか。。。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━