Page 2015 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火指定無し地域 コマ 08/11/14(金) 18:35 ┗Re:防火指定無し地域 masa 08/11/15(土) 6:15 ┗Re:防火指定無し地域 コマ 08/11/15(土) 14:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火指定無し地域 ■名前 : コマ ■日付 : 08/11/14(金) 18:35 -------------------------------------------------------------------------
| こんばんわ 防火指定地域無し区域の建物に対して敷地境界線隣接している外壁面パイプフードにFDを付けないといけないのでしょうか? ちなみに周りは田んぼなのですが・・・ |
| 防火地域・準防火地域でなく、建物の構造が、耐火建築物・準耐火建築物でないなら、延焼のおそれのある外壁の防火設備の設置義務はありません。 パイプフードを設置する外壁の窓・扉は防火設備となっていますか?(窓が網入ガラス等の防火設備でしょうか?) |
| masaさんありがとうございました。 建築図面、建具表など見直しました所、特に記載がありません。 助かりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━