Page 2066 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼R22の空調機の冷媒をR134aに入れ替える場合 浅野 09/1/30(金) 19:35 ┗Re:R22の空調機の冷媒をR134aに入れ替える場合 ばいおりん 09/2/2(月) 15:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : R22の空調機の冷媒をR134aに入れ替える場合 ■名前 : 浅野 ■日付 : 09/1/30(金) 19:35 -------------------------------------------------------------------------
| 既設空調機の移設工事を行ないましたが、過去の業者さんで冷媒をR22からR134aに入れ替えてありました。 (室外機熱交換器に増設して熱交換器が取り付けてあります。) この場合の運転圧力、電流値について教えてください |
| 運転圧力はR134aのモリエル線図を参照し、温度 圧力を測定すれば運転状態 の良し悪しはわかると思います。 電流のついてはR22に比べ圧力低いので(確か6割程度かと・・・)自ずと R22の時よりは低いかと思いますが圧縮機の定格出力電流以下でよいかと 思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━