Page 2067 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外の騒音計算 ちもろ 09/1/30(金) 9:56 ┗Re:屋外の騒音計算 hatomori 09/1/30(金) 12:17 ┗Re:屋外の騒音計算 設備屋の若造 09/1/30(金) 12:52 ┗Re:屋外の騒音計算 ちもろ 09/1/30(金) 14:37 ┗Re:屋外の騒音計算 設備屋の若造 09/2/2(月) 12:13 ┗Re:屋外の騒音計算 ちもろ 09/2/2(月) 17:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外の騒音計算 ■名前 : ちもろ ■日付 : 09/1/30(金) 9:56 -------------------------------------------------------------------------
| 集合住宅を計画中ですが、敷地境界の騒音値の計算をしております。 音源はバルコニー設置の室外機、給湯器としており、遮音物として手摺り、生垣も評価に加えたいのですが計算方法はあるのでしょうか? 手摺りは立て格子のスリット、生垣はネットフェンスにシマトネリコのものです。 |
| 開口率の大きい格子、冬に落葉する生垣など、遮音を期待できないと思います。 |
| 消音器メーカーの計算も開口があるものは遮音とみなさないようです。 経験上ないよりあったほうがいいかとは思いますが、 計算上は考慮しないので、距離減衰のみの計算になるかと思います。 ただしシュミレーションソフトなど専門ソフトで解析計算すれば 多少の違いはあるかもしれません。(想像) その際、お金はかかりそうですけど・・・。 |
| ご回答ありがとうございました。 造園業者、手摺り業者にも調査しましたがやはり遮音性能は計算では評価できないとのことでした、そりゃそうですよね・・・ そこで、室外機、もしくは給湯器の本体を工夫して音をいくらかでも落とせるようにしたいのですが、なにか方法はあるのでしょうか? 空調室外機に風向ガイドを設置すればましになるのかなとも考えてますが、なにか方法はないものでしょうか? |
| 計算に反映するにはやはり遮音壁が必要かと思います。 風向ガイドにより減音することもあるでしょうが、 植木等と同じく減音量は不明です。 消音器メーカーに相談すると意外な案があったりする かもしれませんよ。 音ってほんと難しいです・・・。 |
| ありがとうございました。 減騒音量についてはメーカーに確認してますが、多分分からないでしょうね。 消音器メーカーに相談してみたいとおもいます。 お忙しい中、ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━