Page 208 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却塔補給水は上水でないとダメ? どらちゃん 03/6/26(木) 12:36 ┗Re:冷却塔補給水は上水でないとダメ? K2 03/6/28(土) 13:42 ┗Re:冷却塔補給水は上水でないとダメ? どらちゃん 03/6/29(日) 0:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却塔補給水は上水でないとダメ? ■名前 : どらちゃん ■日付 : 03/6/26(木) 12:36 -------------------------------------------------------------------------
| 別スレで少し触れたのですが、今年4月から施行された、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正に於いて、冷却塔補給水を水道水基準とすることが定められております。 これを受けて、現状、雑用水を使用している設備(比較的大規模)は、上水(飲料水)に切り替えるか、浄化装置を設けるかの対策を講じなければならないのですが、皆さんの中で、該当する設備に関わっている方の、現在取られている対策や、改正法の解釈をお聞かせいただけたらと思います。 保健所に問い合わせたところ、改正法で水道水基準に適合すると決まった以上はそうして下さいと言われるばかりで、適応免除措置などの話は一切なかったのですが、みなさんのところではどうなんでしょうか? 改正に関する厚労省HP http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/12/tp1218-2.html |
| 私も困惑しています。 雨水再利用の用途として、潅水設備と並んで、冷却塔補給水は大事な使い道でした。 大規模な物件で、上水・中水の2系統給水でないと、 もう雨水は使い道がなくなってきたなという感じです。 それに既に使用されている冷却塔の補給水は上水に切り替えなければ、 ならないのでしょうか?雨水を水道法の基準に合致するまで、 処理して使用するのは、高度処理まで必要になると思うのですが。 |
| >それに既に使用されている冷却塔の補給水は上水に切り替えなければ、 >ならないのでしょうか?雨水を水道法の基準に合致するまで、 >処理して使用するのは、高度処理まで必要になると思うのですが。 既存設備に対する遡及適用は最も肝心な事ですので、真っ先に保健所に問い合わせてみました。答えはYES。もうほんとうに条文通りの回答です。 既存設備に対する緩和規定がないから、適用になるみたいです。 水質に関しても、水道法でいう水道水基準と定義されているので、いくらレジオネラ菌等の滅菌処理をしても水道水基準を満足しないとダメみたいです。 おかしいのが、ビル管法の特定建築物における空調用途の冷却塔に限る(条文通り)のだそうで、仮に、該当ビルの屋上に空調用と工作機械用の冷却塔が並設してある場合でも、水道水基準としなければならないのは空調用だけだそうです。 これら全て、お役所の見解です。 ため息が出てきます。 天の味方が現れないかな… |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━