Page     209
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼ルーフドレンの管径計算について  入社三ヶ月 03/6/26(木) 9:08
   ┗Re:ルーフドレンの管径計算について  K2 03/6/28(土) 13:51
      ┗Re:ルーフドレンの管径計算について  入社三ヶ月 03/6/30(月) 8:55

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ルーフドレンの管径計算について
 ■名前 : 入社三ヶ月
 ■日付 : 03/6/26(木) 9:08
 -------------------------------------------------------------------------
   ルーフドレンの管径計算について教えて頂きたいことがあります。

床面の無い50�uの外壁ルーバーで、開口率70%の吹き込み雨量を算定したいのですが、
外壁の面積の2分の1で受ける雨量の70%で正しいのでしょうか?
     許容換算面積:A=50�u×70%×0.5=17.5�u

他に良い方法がありましたら教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレンの管径計算について  ■名前 : K2  ■日付 : 03/6/28(土) 13:51  -------------------------------------------------------------------------
   壁面雨水の考慮は、高層ビル等では行います。
過大だとは思うのですが、正確は資料はなく
通常壁面積の1/2を床面積と同等の扱いとして加えて算入します。
ルーバーからの吹き込みですが、開口率70%としても、
30%のルーバーに当たった雨水は垂れるとき、
風で開口から吹き込むのではないでしょうか?
安全を見るなら、壁面積の1/2となるかと思います。

ガラリに近い形状ならば、ガラリメーカーは
試験データを持っているので、問い合わせしてはいかがでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ルーフドレンの管径計算について  ■名前 : 入社三ヶ月  ■日付 : 03/6/30(月) 8:55  -------------------------------------------------------------------------
   回答ありがとうございます。
20階建てのビルなんですが、壁面は一般的なガラリではなく、
メッシュ状の金網で室外機の目隠しに利用する為のものになっています。

雨量の算定ですが、開口率以上の吹き込みになる事はわかりました。
ただ100%の吹き込みになると過大になると思うのですが、
それを踏まえ検討してみます。

ありがとうございました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 209





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━