Page 2088 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 ハイブースト 09/2/7(土) 9:26 ┣Re:密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 つなぎの水道屋 09/2/7(土) 20:27 ┃ ┗Re:密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 ハイブースト 09/2/7(土) 21:18 ┃ ┗Re:密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 つなぎの水道屋 09/2/7(土) 23:44 ┣Re:密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 kojima 09/2/15(日) 17:14 ┃ ┗Re:密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 ハイブースト 09/2/18(水) 14:15 ┗Re:密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 ハイブースト 09/2/23(月) 14:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 密閉式ストレージタンクに2種類の補給水の水圧差 ■名前 : ハイブースト ■日付 : 09/2/7(土) 9:26 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは、初めての投稿です 質問させてください 特養老人ホームの給湯システムなのですが、現在密閉式給湯配管になっています ストレージタンクは4トン、真空ヒーター(灯油) ラインポンプで 循環して、補給水は受水槽から加圧ポンプで補給しています(0.4Mpa) そこへ別業者が施工したソーラー温水システム(開放式)の 給湯(高架水槽下がり0.15Mpa)を補給水に利用しよう思い 真空ヒーターへのラインポンプ系統に補給水と並べて接続したのですが どうも差圧があってソーラー温水が入っていきません(逆流している)ので 困っています ソーラー温水だけでは流量が足りないので併用しようと思っています 対策として考えたのは �@補給水を減圧してソーラー温水より低圧にする �Aソーラー温水をポンプで加圧する �B根本的におかしい 皆様の知恵をお貸しください。よろしくお願いします |
| システムについて詳しくないものの意見ですが、ソーラー温水は60度よりも高温になると思われますが、補給水として使用した場合に、温水配管やポンプに影響はないのでしょうか? |
| レスありがとうございます 現在ストレージタンク→ラインポンプ→真空ヒーター→ストレージタンクと なっていまして、給湯管はステンTIG溶接、ソーラー管はステンSU管 ラインポンプは既設の物で現在80度程度の給湯が通っていますので 熱害はまったく考えていませんでした 補給水、ソーラー温水はストレージタンクとラインポンプの間に接続しています |
| 私、少し勘違いをしていました。 お役に立てないようで失礼しました。 |
| 熱交換器を新設して太陽熱温水で給水を予熱した温水をストレージタンクへ送水すが基本じゃないかな? |
| レスありがとうございます 熱交換器新設とは真空ヒーターの排気熱を利用すると言う事でしょうか? それもいいアイデアですね けれども今回の悩みはソーラー温水圧が他の圧に比べて低い為、真空ヒーターへ 入らないみたいなので、ソーラー温水をラインポンプで加圧する事にしました 結果が出れば報告いたします |
| 先日結果が出ましたので報告します ソーラー温水をラインポンプで加圧(0.4Mp)して 真空ヒーターへ送るとうまく機能しました 今回は補給水との差圧が大きすぎて補給出来ない状態だったと判明しました 皆様ありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━