   延焼ラインにかかる排気用の開口部の処理で悩んでいます。
ガラリーで行う場合はダクトにFDをつけてそれ以降を1.6�o以上のダクト及びガラリー(BOX)にすると思いますが、金額だけで考えればやはりFD付パイプフードの方が安価でしょうか?
もしくは、ダクトにFDをつけただけで1.6�o以上を使用しなくても良いものでしょうか?
FD付パイプフードは1.6�o以上で作られていないように思いますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 09/2/23(月) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   延焼ラインは0.8mm以上の板厚です。
防火区画が1.6mm以上。
FD付パイプフードも防火設備対応と特定防火設備対応の2通りあると思いますよ。