Page 2187 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機器の発熱量について 北海次郎 09/6/11(木) 18:59 ┣Re:機器の発熱量について midship 09/6/11(木) 19:11 ┗Re:機器の発熱量について u7 09/6/11(木) 23:05 ┗Re:機器の発熱量について 北海次郎 09/6/12(金) 10:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機器の発熱量について ■名前 : 北海次郎 ■日付 : 09/6/11(木) 18:59 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 北海道の設備屋で働く者です。どうぞ宜しくご指導お願い致します。 先日、客先よりサーバー室に外気冷房を導入したいと相談され、 現地に赴いたのですが、サーバーの発熱量が不明で、 換気量の算出が出来なく困っておりましたところ、 客先より、室温上昇を取ったデータがあるので、逆算出来ないか?と言われました。 が、まだまだ未熟な私はここで行き詰まってしまっている状況であります。 今持っている条件ですが、 ・窓無しのサーバー室容積:47m3 ・エアコンを止めた時点の温度が26℃、10分後に2℃上昇して28℃ 上記の条件のみで、発熱量を算出することは出来るのでしょうか? どうぞ、ご指導宜しくお願い致します。 |
| その変化では、サーバー負荷がMinくらいの感じですね。 ともかく、その部屋の電気容量から割り出したらどうですか? |
| 無理。 10分程度では、定常温度に達してません。 簡単にやるのであれば、エアコンの冷房能力=発熱量として、換気量を求めるんでしょうね。少なくとも冷房能力が足りていないってことはないという前提ですが。 電力量もサーバーの負荷次第で変わっちゃうし。 |
| ありがとうございました。 現在設置されているエアコンの容量・稼働状況からやってみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━