Page 2188 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼換気風量の設計について 設備業界もりあがれ 09/6/5(金) 12:29 ┗Re:換気風量の設計について 同じく 09/6/5(金) 18:37 ┗Re:換気風量の設計について 設備業界もりあがれ 09/6/6(土) 13:57 ┗Re:換気風量の設計について おっちゃん 09/6/12(金) 10:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 換気風量の設計について ■名前 : 設備業界もりあがれ ■日付 : 09/6/5(金) 12:29 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 自動車のショールーム併設整備工場の空調設計をしているのですが、整備工場の換気量と、換気機器について教えてください。よろしくお願いします。 �@整備工場の換気量はどのくらいに設定すればよろしいのでしょうか?以前の設計では、10回/hにしましたが、回数は減らしても大丈夫なのでしょうか? �A油保管庫(エンジンオイル等)の換気量は、どのくらいでしょうか?機器選定は 通常のシロッコファンでも大丈夫なんでしょうか? 上記二点です。注意事項等ありましたら、それもよろしくお願いします。 建物概容 整備工場(331�u CH=3,600)は、2階建ての2階にあります。車の出し入れは、CAR EVにて出し入れするようになっております。ガラス張りで、窓は、引き違い戸が、あると思います。 油庫(9�u CH=3,600)も2階にあります。 |
| 整備工場でもっとも注意するべき事項は 排気ガスを専用の局部排気システムがあるかどうか と言う事です マフラーにホースを接続するアレです。 これが無い状態で換気量を減らすと みんな天国へ召されてしまいます。 減らすうんぬんの前に どのような形態で運用される 工場なのか、 外気に面する開口は常時あるのか? (一般的には1階にある工場は4方の壁のうち1面は開放されていますよね これが上階になると 窓はあるものの締め切ってしまう場合もあるので 注意が必要です。 |
| 返信ありがとうございます。 説明不足の点の追加と、模索中の中ですが、現時点での考え方を書きたいと思います。 新車販売ディーラーのショールームなので、大規模な塗装や、板金、溶接などの作業は、ほぼ無いと考えています。整備や法定点検、ガソリンスタンド位の作業と思われます。自動車リフトが4基あります。エア配管がありますので、コンプレッサーもあると思います。 工場の壁面ですが、四方囲まれていて、窓(開口面積3.6�u)がある程度です。御指摘の通り、締め切り状態で作業されることは、考えておいたほうがいいですね。 今現在はの考えですが、工場の換気は第一種換気(給気シロッコファン・排気を有圧扇)を予定しています。補助に局部換気(フレキダクトにて可動可)を考えています。換気回数は10回/時間を目安にしています。 |
| 通常の室換気としては10回/hで問題ないかと思います。 (駐車場法施行令を参考にすると・・・) 但し、室面積331�uに対して窓の開口面積が3.6�uしかないので 労働安全衛生法の換気に関する事項も参照する必要があると思います。 (一酸化炭素や二酸化炭素の抑制) あと、法規上の1/20の換気開口面積どころか 1/50以上の排煙開口面積がとれていません。 無窓階と判定される恐れがありますので確認が必要です。 油保管庫の換気は、常時人がいるわけではないので 通常の室換気程度で問題はないと思います。 ただし、貯蔵量により仕様が変わってくると思いますので 所管消防と打合せが必要かと思います。 それと、消防法上12項に該当となる場合 (多分、複合用途で用途別の面積算定になるかと思いますが) 工場で2階で200�u以上ですと特殊消火設備の必要性はありませんか? 状況によっては、換気設備との連動が必要になるか検討がいると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━