Page    2205
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼外壁ダクト→屋上の排風器等の設置スペース  めがね 09/7/3(金) 16:50
   ┗Re:外壁ダクト→屋上の排風器等の設置スペース  おにぐん 09/7/3(金) 23:19

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 外壁ダクト→屋上の排風器等の設置スペース
 ■名前 : めがね
 ■日付 : 09/7/3(金) 16:50
 -------------------------------------------------------------------------
   意匠ですが、皆様のご教授お願い致します。
中規模な複合ビルにおいて
(S造9F/基準階180�u程度)

テナントに飲食店が入ったときの『想定』の話です。
厨房の排気ダクトは屋上まで排気延長してもらう予定ですが、
その際屋上の排風器等の設置スペースはどのくらいを想定しておけば
宜しいでしょうか?
屋上が狭いため、あらかじめある程度のレイアウトをしたいと考えております。
入居する飲食店の内容にもよるとは思いますが・・・
600×1200程度で可能でしょうか?
その根拠として、よく使う機器等ございましたら製品等教えて頂けたらと
思います

また、以下の現在想定している内容に関しても何かご指摘ありましら
お願い致します(図々しく申し訳ありません。)

現在のその他想定内容
■排気量:11000㎥/h程度
■給気ガラリ面風速:3.5m/s(上記に対して)
■ダクトサイズ:400×400

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:外壁ダクト→屋上の排風器等の設置スペース  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 09/7/3(金) 23:19  -------------------------------------------------------------------------
   >■排気量:11000㎥/h程度
→ 文字化けしていますが、11,000CMHだとすると
  #3以上のファンになります。 本体寸法があなたの言っているサイズになると思います。ダクト接続スペース、保守スペースを考慮すると2倍程度の広さが
必要かと思います。

>■給気ガラリ面風速:3.5m/s(上記に対して)
→  ガラリの開口率30%とすると 6平方メートルのガラリとなりますが・・・
>■ダクトサイズ:400×400
→  11,000CMHとすると、ダクト内風速19m/sになります。
   給排気ダクトは、<10m/s目安で検討します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2205





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━