Page 2206 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管 ひろ 09/7/3(金) 10:00 ┣Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管 こてつ 09/7/3(金) 17:27 ┣Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管 おにぐん 09/7/3(金) 23:28 ┗Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管 ひろ 09/7/4(土) 12:04 ┗Re:塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管 おにぐん 09/7/4(土) 16:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム輸液配管 ■名前 : ひろ ■日付 : 09/7/3(金) 10:00 -------------------------------------------------------------------------
| 初めまして、ひろともうします。 設備の設計、施工の会社に勤務しております。 みなさまのお力をお借りしたく、書き込みさせて頂ました。 表題のとおり塩酸、硫酸、水酸化ナトリウムの輸液配管について お教え願いたいのですが、当方、取引先より上記配管の 増設の依頼がありました。 配管の見積実績、施工実績等もなく困ってしまっています。 配管は、すべて、PVC?の透明2層管にて施工されていて、配管の漏れにたいして の対策ななされています。すべて、エンビ溶接にて施工されていました。 見積、施工方法をお教えください。 それでは、よろしくお願いします。 |
| 塩ビ二重管と言います。専門メーカーに問い合わせて下さい。 http://www.miyasige.co.jp/nijyuukan/nijyuukan-top.html http://www.mitani-ec.co.jp/do_machine.htm |
| 薬液の輸液量がいかほどかわかりませんが、劇物なので漏液には特に配慮が必要です。二重管の内管は、テフロンチューブなどを用いて、出来るだけ継ぎ手を使用しない方が、漏れる可能性も低くなります。 圧送するのでしょうから、塩ビ管の接着忘れ、接着不良があれば惨事になります。 外管には、塩ビの大曲ベント管などを使うのが良いと思います。 テフロンチューブは結構硬いので、曲がりにくいです。 大曲ベントはTS、DV継ぎ手より高価だと思います。 更に、外管に漏水センサーなどを沿わせれば、漏液対策はかなりよいと思います。 ・・・既設の配管(二重管)の詳細がわかれば教えて頂ければ幸いですが。 |
| みなさま、ご返答ありがとうございます。 2重管というのですね。勉強不足です。 既存配管の仕様は、内部配管も透明管にて施工されていて、サイズは25Aです。 内部の継ぎ手は色がついてますが(緑色)ですがこれも透明です。 外装管はすべて透明で65Aでエルボ部も透明のDV継ぎ手で2割にして 全て、透明なエンビ溶接を行ってあります。 直管部はスペーサーがあり25Aが65Aの真ん中に入っています。 はっきりした仕様がわかりませんが、みた感じで申し訳ありません。 |
| なるほど、内外管とも塩ビですか。。。 予算の事もあると思いますが、塩ビで圧送はしたくありません (あくまでも、私の意見です。) 前述したように、内管側に継ぎ手増えると漏水の可能性が増えるので。。。 客先とも相談されてみてはいかがですか。 ちなみに、塩酸は直ぐにガスが発生するので気をつけましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━