Page 2259 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼EPSの間口の向きの取り方について サチ 09/9/5(土) 9:41 ┗Re:EPSの間口の向きの取り方について masa 09/9/5(土) 11:34 ┗Re:EPSの間口の向きの取り方について サチ 09/9/7(月) 8:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : EPSの間口の向きの取り方について ■名前 : サチ ■日付 : 09/9/5(土) 9:41 -------------------------------------------------------------------------
| EPSの計画について教えてください。 例えばEPSの壁心サイズが3m×1m(1m側の有効奥行きは750前後位になるかと思いますが) としてその1m側を開口部として持ってくる奥長手使いはありですか? 中で分電盤の扉が開けれないかなと思いますが それだと3m側開口でもシャフト内に入れば同じことかな?とも思いますし。 |
| 保守上は、分電盤前面は、扉無しとした場合でも500mm程度は必要です。(扉有りの場合は、扉の幅+100〜150mm以上のスペースが無いと扉が開きません) したがって、内法寸法750mmはぎりぎりのサイズとなります。 計画上は、余裕をもって内法寸法1,000mm以上とする方がいいでしょう。 なお、ケーブルラックと分電盤が対向する場合は、1,200mm以上必要です。 EPSから、短手側からしか、配線取り出しが出来ない場合は、ケーブルラック又は配管の取り出し本数が短手の幅で規制されます。 1,000mmの有効幅の場合は、ケーブルラック幅は800mmが上限になるので、ケーブル収容本数は、Fケーブルの場合は、30本程度となります。(分岐回路が30回路以下となる必要があります) |
| ありがとうございます 製図試験ではタブーと考えたほうが無難だと思いますが 減点がなければ納まり上使いたい時がよくあるので 実務的にありならどうかなと思いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━