Page 2260 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガスコンロのある湯沸室天井扇 傷心者 09/9/1(火) 16:46 ┗Re:ガスコンロのある湯沸室天井扇 u7 09/9/1(火) 21:03 ┗Re:ガスコンロのある湯沸室天井扇 傷心者 09/9/7(月) 9:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガスコンロのある湯沸室天井扇 ■名前 : 傷心者 ■日付 : 09/9/1(火) 16:46 -------------------------------------------------------------------------
| ガスコンロのある湯沸室の天井扇選定についてお教え下さい。 LPGの2口ガスコンロがある湯沸室に1台の天井扇を設置しようと 考えています。 この場合、火気使用による換気量40×0.93×Qで風量が決まると 思うのですが、人員に対する換気量も上乗せしなければいけないのでしょうか? 例えば、40×0.93×8.4kW + 1人×30CMH/人=345CMH という風に。 火気使用に対する換気量のみで、天井扇の風量を決定しても問題 ないのでしょうか? |
| 湯沸し室は、居室ではない。 実質的にも問題ないでしょ |
| ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━