Page 2279 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋外型の防火ダンパー 大ちゃん 09/10/8(木) 20:06 ┣Re:屋外型の防火ダンパー masa 09/10/8(木) 23:57 ┃ ┗Re:屋外型の防火ダンパー 大ちゃん 09/10/9(金) 12:34 ┗Re:屋外型の防火ダンパー ぬこ 09/10/14(水) 8:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋外型の防火ダンパー ■名前 : 大ちゃん ■日付 : 09/10/8(木) 20:06 -------------------------------------------------------------------------
| 外壁部分の給気フードにFDを設置するのですが、内部はいろいろ制約があり、内側からはメンテできそうにありません。外部からならメンテ可能なので屋外型のFDがあればと探していますがなかなかみつかりません。御存知の方がおられましたらお教えください。また他の方法があればお教えください。 |
| 給気フードの大きさが不明ですが、600×600程度の開口であれば、有圧扇用の防火ダンパー内蔵のフードを設置するのが、簡単な方法です。 それ以上の場合は、ヒューズ付きの閉鎖機能ガラリ(外ヒューズ)を設置して、外側にフードを設置する事になります。 |
| masa様 ご教授頂きありがとうございました。 メーカーを探してみます。 |
| 防錆対策という意味の屋外型なら 本体SUSでSUS軸受け、外リンケージで製作してもらうのはどうでしょう? どこでも対応してくれると思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━