Page 2280 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼膨張タンクの封入圧力 なんとなく設備屋 09/10/14(水) 16:38 ┗Re:膨張タンクの封入圧力 GULL 09/10/15(木) 20:53 ┗Re:膨張タンクの封入圧力 なんとなく設備屋 09/10/16(金) 12:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 膨張タンクの封入圧力 ■名前 : なんとなく設備屋 ■日付 : 09/10/14(水) 16:38 -------------------------------------------------------------------------
| 循環ポンプ関連でまた疑問がでましたので、新規投稿にしました。 題名の通り 給湯循環系では、膨張タンクを設置するさいに、封入圧力を設定しますが、この封入圧力は、「補給水圧で良い」と聞かされています。 そこで疑問なのですが、補給水圧0.25MPaの時、封入圧が0.3MPa,補給水圧0.3MPaの時封入圧が0.25MPa の場合どの様な事になるのか、検討がつきません。 どなたか、ご教示下さい。 |
| 補給水圧0.25MPaの時、封入圧が0.3MPa →0.25MPa〜0.3MPaの範囲は膨張タンクに膨張水が入らない。 安全弁を0.3MPaに設定していた場合、吹いてしまう。 補給水圧0.3MPaの時封入圧が0.25MPa →膨張タンク内に即0.3MPa分の膨張水が入り込み、 膨張タンクの有効容積が小さくなる。 補給水圧と膨張タンクを同一にすると言う事は 補給完了時をゼロラインと考え、そこから給湯なり暖房なりで 加温し膨張した圧力分吸収するのです。 説明ヘタかな? |
| GULL 様 大変わかりやすい説明です。ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━