Page 2340 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトサイレンサーの選定方法って?? オンチ 10/1/9(土) 19:04 ┣Re:ダクトサイレンサーの選定方法って?? しろべ 10/1/12(火) 9:23 ┗Re:ダクトサイレンサーの選定方法って?? tomato3723 10/1/13(水) 17:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトサイレンサーの選定方法って?? ■名前 : オンチ ■日付 : 10/1/9(土) 19:04 -------------------------------------------------------------------------
| ダクトのサイレンサーの選定方法が分かりません。 早朝から稼動する工場の送風機の音を、隣家のマンションに出したくないのですが、蒸気が凄いためかなりの風量を必要とします。 サイレンサーを考えているのですが、イマイチ選定方法が分かりません。 送風機にはdBの数値しかないので、Hzまでは分からないんですよね。 ダクトサイズもかなり縮小になっちゃうんで、どこまで大きくするのか分かりませんし・・・。 詳しい方、助け舟をお願いします。 |
| 送風機の騒音値を元に、ダクト・エルボの減衰、ダンパー・排気ガラリの発生騒音、排気ガラリから敷地境界までの距離減衰、遮音壁等を加味して、敷地境界で規定の騒音値を満足するようにサイレンサーを選定します。 サイレンサーメーカーにダクト経路、風量、風速、サイズ等の条件を示してご相談ください。 送風機騒音は、周波数ごとの騒音値のデーターがあるはずなので、送風機メーカーにお問い合わせください。 |
| 送風機の騒音は送風機メーカーに、その防音はサイレンサーメーカーに聞くのが一番確実です。 周波数帯別騒音レベルを持たないメーカーなんてないですよ。 ただしこれだけでは終わらないでしょう。 まず蒸気が凄いなら耐湿型のサイレンサーを選定する必要がありますね。 サイレンサーが決まってもドレンをどうやって処理するかも必要です。 それとかなりの風量だとすると噴出し口の風きり音も考慮する必要もあるでしょう。 あと、その蒸気交じりの排風の臭いなんかも。 そして周囲にカビや変色の2次被害を出さないかなども。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━