Page    2341
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼換気扇枠の結露について  rintarou 10/1/13(水) 20:03
   ┣Re:換気扇枠の結露について  けろ 10/1/13(水) 21:38
   ┗Re:換気扇枠の結露について  u7 10/1/13(水) 22:44

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 換気扇枠の結露について
 ■名前 : rintarou
 ■日付 : 10/1/13(水) 20:03
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させて頂きます。
昨年7月に竣工した工場の換気扇(有圧扇・給気側、フィルターユニット付)の枠が結露して
困っています。換気・空調設備の概要は下記の通りです。
 給気側:有圧扇(2,000m3/h×3台)+OAG(3,300CMH×1ケ所)
 排気側:有圧扇(3,100m3/h×3台+1,800m3/h×1台)後者は24H換気用
 空調機:GHP(室外機:25馬力×2台+20馬力×1台、室内機×16台)
 工場床面積:850�u、天井高さ:3.8m、室容積:3,230m3
作業上、冬季間は、加湿器を使用し、室温:22℃、湿度:58%で稼動しています。
生産機器からの排熱がある為、室温が上がると空調機は停止しています。又、
換気扇も24H換気用の1台のみ作動しています。(給気側は結露が酷くなるので、
たまにしか作動しません。)建設地は新潟県です。寒冷地なので有圧扇が直接外気に
接している為、結露が起こるのは当たり前なのですが、結露を防ぐ又は、少なく
する方法をご存知でしたら教えて下さい。(現在試しに、水道管用の凍結防止ヒーターを
換気扇枠に取付けているのですが、あまり効果は有りません。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気扇枠の結露について  ■名前 : けろ  ■日付 : 10/1/13(水) 21:38  -------------------------------------------------------------------------
   室内湿度が高いので、結露軽減は無理ではないでしょうか。
結露受けとドレン配管を設けるなど、結露しても良い対策を施すのも方策かと思います。

壁内の内部結露などは大丈夫なのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:換気扇枠の結露について  ■名前 : u7  ■日付 : 10/1/13(水) 22:44  -------------------------------------------------------------------------
   まず、露点温度を考えれば、13.3℃以上にしなければなりません。

40%程度までは、何とか対応できると思いますが、それ以上となると結構きついです。

枠自体ウレタン吹きつけるとか、そういうレベルの対応しかないと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 2341





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━