 ■題名 : ダクトの曲がりの静圧計算
 ■名前 : 枝分かれ隊
 ■日付 : 10/1/21(木) 17:24
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめまして、設備屋新米です。

||------------------------
||      メインダクト2000×2000 40000CMH
||------------------------
↑  |  |
フ   ↑
ラ  枝ダクト 2000×2000 40000CMH ファンの場合1000φ
ン
ジ
止

上記のようなダクトの場合で
例えば枝のすぐ下に吸込口がついていて、枝からメインダクトの右へ流れるとき
ζはいくつにすればよいのでしょうか?
また、枝のすぐ下にファンの吸込口があってメインダクトから枝に流れるとき
ζはいくつにすればよいのでしょうか?
茶本で当てはまるものが見当たりません。
分かる方がいらっしゃったら回答お願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : 天枷  ■日付 : 10/1/21(木) 18:01  -------------------------------------------------------------------------
   自分も新米なので合ってるか微妙ですが、茶本の
長方形直角合流(長方形→長方形)
が今回の場合に合ってると思います。

・合流側→Q3
・合流後→Q2
・直通側→Q1
として、
Q3/Q2=1.0
なら
風速→局部抵抗係数
<6m/s→4.78
>6m/s→5.13
ではないかと…

間違ってたらすいません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : 枝分かれ隊  ■日付 : 10/1/21(木) 18:57  -------------------------------------------------------------------------
   返信ありがとうございます。
私もそう思ったのですが、今計算している実際の数値は
29,000CMHの1400×400でしてそのときの損失が870Paになってしまいます。
なんとなくありえない数値かなーと思い質問してみました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : イワン  ■日付 : 10/2/3(水) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   結果的に同じ計算になるかもしれませんが,
「管路・ダクトの流体抵抗」日本機械学会の「4.8 分岐・合流管」で,
Q2/Q3=0 ζ≒0.6 程度です.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : 枝分かれ隊  ■日付 : 10/2/9(火) 17:49  -------------------------------------------------------------------------
   そういう資料があるんですね。
うちの会社にはないです。
その資料探してみたいと思います。
ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : 枝分かれ隊  ■日付 : 10/2/18(木) 17:23  -------------------------------------------------------------------------
   管路・ダクトの流体抵抗」日本機械学会
この本買ってみました。
難しすぎる・・・
どの表をみたら0.6という数字がでてくるのですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : イワン  ■日付 : 10/2/24(水) 9:23  -------------------------------------------------------------------------
   最新版であれば,p.88 の 図4.94 「T字管の支流の損失係数」で Q2/Q1=0 を紹介しました.r/d は r:曲率半径, d:管内径です.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : 枝分かれ隊  ■日付 : 10/2/26(金) 18:20  -------------------------------------------------------------------------
   ここをみればよかったんですね。
この本は水と空気が混ざってて良く分からないです。
水と空気の抵抗は同じってことなんですかね?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : イワン  ■日付 : 10/3/9(火) 10:03  -------------------------------------------------------------------------
   水と空気ではレイノルズ数(Re = U×L/ν, U:代表速度, L:代表長さ, ν:流体の動粘性係数)が違ってきます.
建築設備の場合, 空気: U≒10m/s, L≒1m, ν≒0.000018 Pa/s なので, Re≒560,000 (桁数が重要です)
水:U≒1m/s, L≒0.1m, ν≒0.0000015 Pa/s なので, Re≒66,000
Lは,ダクト・配管の直径でみました.
抵抗係数には,Re数の範囲が記されています.

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : 枝分かれ隊  ■日付 : 10/3/11(木) 18:26  -------------------------------------------------------------------------
   難しすぎてついていけません・・・
勉強します!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの曲がりの静圧計算  ■名前 : しろべ  ■日付 : 10/3/11(木) 18:47  -------------------------------------------------------------------------
   良い本を購入されたと思いますよ。

何度も見るうちにわかってきますって。