Page 2375 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教室の換気 sarah 10/3/15(月) 16:15 ┣Re:教室の換気 裕次郎 10/3/16(火) 5:25 ┗Re:教室の換気 おっちゃん 10/3/17(水) 21:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教室の換気 ■名前 : sarah ■日付 : 10/3/15(月) 16:15 -------------------------------------------------------------------------
| 設備設計の新人です。よろしくお願いします。 学校の教室の換気に関する質問です。(改修) ・人員が40人超える教室に全熱交換器を設置し、換気を行いたいが、2台の床置き(天吊りと隠蔽は構造関係でなし)全熱交換器(500㎥/h)の場合、換気量が足りないことになる(250㎥/h分不足)。3台にするのがもったいない。 その場合、足りない分をどうやって取り入れたらいいでしょうか? ・ガラリを切って、廊下から欄間換気の場合、基準法の114条に違反するか? |
| 一人当たり20立米/Hで計算すれば、40人で800立米。50人で1000立米。 400立米機2台か500立米機2台で間に合いそうですが… そうしても必要であれば、欄間のガラスをアルミパネルに換えて給排気形の換気扇取付です。 |
| 教室の換気であれば、文部科学省発行の「学校環境衛生管理マニュアル」 ここでダウンロードできます。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/02/04021302/002.htm ここの56ページに間接測定法の呼気の蓄積による 定常状態での換気計算があります。 これは二酸化炭素量と濃度を基にした計算方法ですが、 計算結果は、ほぼ20m3/h・人に近い数値になるかと思いますが、 文部科学省発行ですので 根拠のある資料になるかと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━