Page 2412 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼広い敷地の散水栓用配管選定 いさ 10/6/16(水) 11:05 ┣Re:広い敷地の散水栓用配管選定 裕次郎 10/6/16(水) 23:44 ┃ ┗Re:広い敷地の散水栓用配管選定 いさ 10/6/17(木) 9:30 ┣Re:広い敷地の散水栓用配管選定 鉄人60号 10/6/17(木) 20:15 ┃ ┗Re:広い敷地の散水栓用配管選定 いさ 10/6/18(金) 8:36 ┗Re:広い敷地の散水栓用配管選定 おっちゃん 10/6/18(金) 13:45 ┗Re:広い敷地の散水栓用配管選定 いさ 10/6/18(金) 17:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 広い敷地の散水栓用配管選定 ■名前 : いさ ■日付 : 10/6/16(水) 11:05 -------------------------------------------------------------------------
| 広いグラウンドのような敷地のあちこちに、散水栓を取り付ける工程を、見積に含めることになりました。 300m四方の敷地に、ホースをつないでちょっと水をまけるような栓を付けるのですが 50m〜100mごとに1箇所ずつ付ける予定です。 おそらく同時には使わないので、1箇所〜2箇所程度の水量が確保できればよいのですが 管径は13〜20mm程度で充分なのでしょうか? 水平方向が長いので損失を見込まないといけないのでしょうか? それでも、本管は25mmもあれば充分?(分岐で13mm程度に落とす?) 埋設するのですが、配管材は、通常どのようなものを使うのでしょう?(HIVE?) 当方給排水関係はほとんど素人で、 なにかご指導いただけると助かります。 |
| 以前、高等学校で散水設備を設計した時は、 架橋ポリエチレン管を使用しました。 圧力にも対応できていましたし、曲りも付けられたので現場は 楽だったようです。 |
| 架橋ポリエチレン管というものはじめて知りました。 ちょっと調べたところ、なるほど!埋設にも対応できるし 部品もいろいろ揃っているし、工事も楽そうだし こりゃ便利ですね(=・ω・)ノ 貴重なアドバイスありがとうございました(^−^) |
| 前に、公園?水飲場の水道メイン管をループにすると、 複数の水飲み場蛇口の流量を均等にできるという経験談の紹介がありました。 この場合も、複数個所で同時に散水する可能性があれば、ループ効果が出ると思います。 ご検討下さい。 |
| なるほど!確かにループにするというのはいいアイデアです。 配置をにらみながら検討します。 貴重なアドバイスありがとうございます(^−^) |
| 北海道の学校などでは 屋外消火栓的な考え方で設置したりしていますね。 90,000m2あるグランドですから、全体に散水するとなると 13や20mmですと放水量からすると相当な時間がかかると思います。 過去ログに参考になりそうなものがありましたよ。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_2273.htm |
| アドバイスありがとうございます! 散水栓と言っても、敷地全体にまんべんなく撒くわけではなくて ちょっとした水洗いに使えるような蛇口をつける程度なのです(^−^; 蛇口から出る水の量も、そのへんの水道の蛇口程度でいいと思うので・・・ (10L/minくらい?) ちなみに給水は近くにある本管から分岐してくる予定です。 なので、ポンプが必要とか受水槽が必要とか全然考えていないんですが 配管のサイズが細すぎて、圧が低下して蛇口からチョロチョロ・・・ではまずいと思いまして悩んでた次第です。 架橋ポリエチレンの話をお聞きしまして http://www.jxpa.gr.jp/manual1/index.html 上記を見ながらうんうんうなっていたわけですが 素人の私が見ても全然わからんし、動水勾配?mmAq??なんじゃらほいという感じで・・・ さらにこの散水配管は見積のほんの一部分で、 ほかに考えなくちゃいけないことは山ほどあるもんで # 建築に重電に制御に土質基礎に、構造計算に舗装に照明に・・・ # こっちは何でもできるスーパーマンじゃないんだけどなあ(ノ_・。) 設計図らしい設計図もなく、期限も限られているので、あんまり時間もかけていられず とりあえず一番太い20mm管でメイン送水して、13mmで分岐させるような感じにしちゃいました(^−^; まずかったですかね?もしお気づきの点がございましたらご教授ください(=・ω・)ノ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━