Page 2413 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水浸透施設へのエアコンドレン水接続の可否について ☆りゅう☆ 10/6/18(金) 16:21 ┗Re:雨水浸透施設へのエアコンドレン水接続の可否について 裕次郎 10/6/19(土) 11:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水浸透施設へのエアコンドレン水接続の可否について ■名前 : ☆りゅう☆ ■日付 : 10/6/18(金) 16:21 -------------------------------------------------------------------------
| ある自治体から雨水浸透施設の設置指導があり、バルコニー設置のエアコンドレン水に関しては、下水道法上汚水の扱いとなり雨水浸透させると地下水に悪影響を及ぼす危険性があるので、雨樋を兼用せずに別途竪管を設置するよう指導がきています。 エアコンドレン水は大気の凝結水であることから、エアコンドレン水は雨樋に兼用しているのがほとんどであると思われますが、以前同様な経験をした方がいましたらご教示の程宜しく御願いいたします。 |
| エアコンのフィンに付いたカビの胞子やホコリを一緒に排出するので、厳密には汚水が適当だと思います。 臭いや虫があがってくることを考えると、エアカットバルブなどの設置が必要です。 ただ、バルコニーなどに開放することを考えると実際問題「絶対に汚水」と言われるのも違和感があります。 大量のドレンでなければ地面に放流でも良さそうな気もします。 タダ、申請上はお役所の指導に従わざるを得ませんね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━