Page 2414 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火栓等のポンプ室の設置基準 YOSHIKI 10/6/16(水) 11:47 ┗Re:屋内消火栓等のポンプ室の設置基準 薪の山 10/6/17(木) 12:22 ┗Re:屋内消火栓等のポンプ室の設置基準 YOSHIKI 10/6/20(日) 18:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火栓等のポンプ室の設置基準 ■名前 : YOSHIKI ■日付 : 10/6/16(水) 11:47 -------------------------------------------------------------------------
| 過去ログで、ポンプ室を屋内設置の場合は、専用不燃区画又は防火区画された室に設置する必要があります。と確認出来たのですが、建築基準法・消防法を調べたのですが何処に記載されているのでしょうか? それと、換気扇の設置が必要など細かい規定があれば教えてください。 |
| 東京都の場合ですが、 予防事務審査・検査基準に記述が有ります。 (第4章・第2節の第1:屋内消火栓設備の�T技術基準の最初のほうに) ・屋内にポンプを設ける場合は・・・不燃区画・・・された専用の室に設けること。 ・ポンプを設ける室には・・・換気設備・・・設けること。(指導基準) その他のことが記述されています。 |
| 納得致しました。 アドバイスありがとうございます! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━