Page 2502 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋上換気について 駆け出し建築家 11/1/26(水) 9:08 ┗Re:屋上換気について 生茶 11/1/26(水) 12:46 ┗Re:屋上換気について 駆け出し建築家 11/1/26(水) 17:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋上換気について ■名前 : 駆け出し建築家 ■日付 : 11/1/26(水) 9:08 -------------------------------------------------------------------------
| 基本的な考え方だとわ思いますがご意見ください。 500�uをこえる物品販売の店舗(事務所・厨房付)なのですが、 施主様が屋上換気を希望しており、 それを24時間換気との併用と私は考えておりますが、 24時間換気の概念から見たときに果たして可能なものかどうか、 また、併用としたときに何か支障はございますか。 どなたかご回答宜しくお願い致します。 |
| わではなく 「は」ですよね 蛇足ですが。 24時間換気との併用とありますが わざわざ24時間換気用にダクトを別系統にするなんて聞いたことがありません 通常の換気ダクトをそのまま使います 24時間換気の場合通常の換気よりも風量が少なくなります 通常の換気をそのまま24時間回してもいけないわけではありませんが 運用コストが高くなるのでなんらかの方法で風量を落としてやります 方法としては インバーターでの対応とファンを通常とは別に24時間用として 小さなものを設置し MDで切り替えてやる方法もあります 予算などを含めプランを考えましょう 厨房は24時間換気という概念はありません 通常換気と厨房系は別ダクトとしなければいけません と こういう意味の質問なのでしょうか? |
| 誤字脱字大変申し訳ありません。 ご回答ありがとうございます。 設備についてはあまり詳しくなく勉強不足でした。 コスト面などふまえたうえで施主様と検討させて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━