Page 2503 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調機の冷水量 設備屋1年生 11/1/22(土) 10:45 ┗Re:空調機の冷水量 kojima 11/1/22(土) 11:25 ┗Re:空調機の冷水量 kojima 11/1/28(金) 14:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調機の冷水量 ■名前 : 設備屋1年生 ■日付 : 11/1/22(土) 10:45 -------------------------------------------------------------------------
| すみません。教えて下さい。 空調機の冷房能力から冷水量の求め方を教えて下さい。 (ちなみに冷房能力が27.5KWです) くだらない質問ですがよろしくお願いします。 |
| 空調機の出入口の温度差の仮定のしかたによって変わります。 出入口の温度差*時間当たり流量(Kg換算)=時間当たり熱量(Kcal)のはずです。 温度差のとりかたによって、流量・管サイズ等が変わってきますので 空調機メーカーの仕様を確認する必要があります。 |
| 現在は、Kcalは使われないのかな? 熱量をKW表示されてもピンとこないんですが。(古い) Qc=0.86*qt/(60*�儺) Qc:冷水量(l/min) qt:冷房能力(W) �儺:出入口温度差(℃) �儺:5℃とすれば、25KWの場合 0.86*25000/(60*5)≒72(l/min) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━