 ▼特別非難階段の附室の排煙について  町の水道やさん 11/2/25(金) 18:07
   ┗Re:特別非難階段の附室の排煙について  makukiti 11/2/25(金) 23:28
      ┗Re:特別非難階段の附室の排煙について  町の水道やさん 11/2/26(土) 12:02

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 特別非難階段の附室の排煙について
 ■名前 : 町の水道やさん
 ■日付 : 11/2/25(金) 18:07
 -------------------------------------------------------------------------
   零細企業の設備やさんより極小の町の水道やさんに11階建ての老人向けマンションの設備設計を依頼された者です。特別非難階段があり附室も当然ある。建築物の予定場所が傾斜地にあるということで、排煙設備の有無を設備やさんに確認したとろろ、窓開口で面積で逃げるから気にしないでよいと返事があり、設計を進め確認申請に提出、確認申請担当者が1階の窓面積が規定未満ということでNGをもらい早急に対処しなければなりません。
1階部分だけNGでも給気ダクト2.0m2以上、給気口1.0m2以上、排煙ファン14,400m3/h以上のものが必要なのでしょうか?
設備やさん曰く天井扇でもつければ良いだろうと。言うのですが?
お教えください。よろしくお願い申し上げます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特別非難階段の附室の排煙について  ■名前 : makukiti  ■日付 : 11/2/25(金) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   特別避難階段。
非常用エレベーターまであるかは、分かりませんけど。
開口部の面積と高さの基準をクリアーすれば自然排煙でも可能です。
機械排煙だったら、相当なダクトスペースや排煙機にその分の非常用発電と
確認申請をちょいと修正なんてレベルじゃ納まらない気がします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:特別非難階段の附室の排煙について  ■名前 : 町の水道やさん  ■日付 : 11/2/26(土) 12:02  -------------------------------------------------------------------------
   makukiti様有難うございます。
ELVは非常用ではなく一般のものです。
排煙基準が1フロアーのみ満たされなければフルスペックの設備が必要になるんですね。
元請の設備やさんは「天井扇を付ければいいんだ」は通用しないですよね。