Page 2511 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼次亜鉛酸配管について カッキー 11/2/22(火) 20:34 ┣Re:次亜鉛酸配管について こてつ 11/2/23(水) 9:43 ┃ ┗Re:次亜鉛酸配管について カッキー 11/3/1(火) 18:20 ┗Re:次亜鉛酸配管について tamatyan 11/2/28(月) 9:38 ┗Re:次亜塩素酸配管について カッキー 11/3/1(火) 18:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 次亜鉛酸配管について ■名前 : カッキー ■日付 : 11/2/22(火) 20:34 -------------------------------------------------------------------------
| いつも拝見させてもらっています。 この度某食品加工会社からの依頼で商品を減菌する機械があり、次亜鉛溶液を150ppmに薄めた60℃のお湯を供給する配管加工をするのですがSUSで計画しているのですがそれ以外の配管材料で行った方がいらっしゃればご意見いただきたいのですが宜しく御願いします。 |
| 以下の資料の7ページ 一般的注意事項 ・設備の材質については、腐食性が強いので鉄製のものは使用できません。チタン及び硬質塩化ビニールなどの樹脂系のものがよく・・・」とあります。 薄めたとはいえ、SUSは使えないのではないでしょうか。 http://www.jsia.gr.jp/data/handling_03.pdf |
| こてつさんレスありがとうございます。 おっしゃるとおりSUS304では塩素による皮膜破壊が起こるみたいですね。 |
| 洗浄滅菌するのであれば次亜塩素酸ナトリュウムではありませんか。 |
| tamatyan さんレスありがとうございます。 おっしゃるとおり次亜塩素酸ソーダでした。すみません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━