Page 2528 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼たわみ継手で地震動を吸収できる? 平井 11/3/31(木) 17:55 ┗Re:たわみ継手で地震動を吸収できる? どんちゃん 11/3/31(木) 22:05 ┗Re:たわみ継手で地震動を吸収できる? 平井 11/4/1(金) 9:48 ┗Re:たわみ継手で地震動を吸収できる? 生茶 11/4/1(金) 10:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : たわみ継手で地震動を吸収できる? ■名前 : 平井 ■日付 : 11/3/31(木) 17:55 -------------------------------------------------------------------------
| 空調設備の設計をして10年になる者です。 仕事で不明な点があり、こちらに投稿させて戴きました。 東日本大震災でダクトが振れ、天井破損となってしまいました。 そこで今後の振れ防止策としてたわみ継手の方向で検討しています。 たわみ継手で地震動の変位を考えるのは難しいでしょうか? またどのように変位量を考えたら良いのでしょうか? キャンバスでなく他に良い仕様はありますでしょうか? 質問ばかりで申し訳ございませんが、わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 |
| 振れ防止は耐震支持ですべきじゃないですか? 建物と同じ揺れをしていればダクトが原因で天井破損は起きないと思いますが。 ダクトの耐震支持が完ぺきでも天井の施工が悪ければ天井破損は起きますけどね。 |
| どんちゃんさん、早速のご回答ありがとうございました。 こちらの説明が不足していました。 ダクトの耐震は間接的に取れています(ダクトが空調機に緊結)。 その状態ではダクトは躯体と同じ揺れをするので基本的に問題ないですね。 天井の構造を検討依頼してみます。 |
| >ダクトの耐震は間接的に取れています(ダクトが空調機に緊結)。 これはNGですね キャンバスで縁切りしてないのですか? 空調機内部で防振措置があるタイプであっても 空調機と接続=固定とは考えません |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━