Page 2529 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大便器 排水 noeliam 11/2/15(火) 21:58 ┗Re:大便器 排水 どんちゃん 11/2/16(水) 22:51 ┗Re:大便器 排水 noeliam 11/4/2(土) 17:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大便器 排水 ■名前 : noeliam ■日付 : 11/2/15(火) 21:58 -------------------------------------------------------------------------
| 意匠設計をやっているものなんですが、どなたかお相談願います。 RCラーメン構造の1Rマンションを計画しているのですが、梁上の大便器の排水の取合いが分かりません。置き床の床仕上げ面をSL+150で考えております。基本的に水廻りのスラブレベルはSL-100で計画しております。良く耳にするのはSL+190の床仕上げだとMB(PS)まで排水をとれると聞きます。今回計画は、妻側の梁幅が思いのほか大きくなり、便器を設置した時に、タンク背面壁+200の位置の直下にもこの梁がいます。梁の一部分の所だけSL+150の範囲で切り回す事は出来ないのでしょうか? どなたか、教えて下さい。 可能なら、参考になる資料等が見れるサイト等があったら教えて下さい。 |
| 壁から200までが梁なら、排水下抜きで影響ないですよ。 採用する便器の納入仕様書で配管接続位置を確認されては? ワンルームで水周り250mmあるのは贅沢な造りですね! 排水後ろ抜きのP型便器を使えばスラブ段差は不要になります。 |
| ご返事ありがとうございます。 壁から200以上の梁でしたが、設備設計事務所に検討してもらったら、梁うえ仕上げまでH146.5だとどうにか可能との回答を頂きました。 現場から、文句を言われそうですが・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━