Page 254 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼VDの位置は、吸込?吐出? 桜青葉 03/8/6(水) 9:28 ┗Re:VDの位置は、吸込?吐出? 栗蔵 03/8/6(水) 11:48 ┗Re:VDの位置は、吸込?吐出? 眠眠マン 03/8/6(水) 12:17 ┗Re:VDの位置は、吸込?吐出? 桜青葉 03/8/6(水) 15:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : VDの位置は、吸込?吐出? ■名前 : 桜青葉 ■日付 : 03/8/6(水) 9:28 -------------------------------------------------------------------------
| 設計図を見ていると、ファンのVDの位置が、吸込と吐出 の2パターン見られました。 なにか、施工基準はあるのでしょうか? |
| 私の知りえる範囲(一般空調)では、どちらに取り付けても、『大差が無い。』 と教えられています。 ただし個人的な意見ですが、分岐等が無くどちらでもいい場合は、なるべく開放端(吹出口、吸込口)から遠くに取り付けるようにしています。 (ダンパーの風切り音を考慮) したがって、給気の場合は送風機の吸込側 排気の場合は、送風機の吹出側に取り付けるようにしています。 ただし空調機は、構造上逆にしか取り付きませんね。 |
| 似たような題目が過去ログにあります参考にしてみてはどうでしょうか。 ↓↓ http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_140.htm |
| >似たような題目が過去ログにあります参考にしてみてはどうでしょうか。 > >↓↓ >http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_140.htm ありがとうございます。 ただ、私のまわりの過去の各社設計図の、目につくものが、 吸い込み側に記載してあるので、なにか、基準があるように 思えてならないのですが・・・・たまたま、なのかなあ・・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━