Page 2563 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内プール AHU選定について tata 11/5/24(火) 16:58 ┣Re:屋内プール AHU選定について isamu 11/5/25(水) 19:31 ┗Re:屋内プール AHU選定について パキラ 11/5/25(水) 23:59 ┗Re:屋内プール AHU選定について tata 11/5/26(木) 9:54 ┗Re:屋内プール AHU選定について kkawa 11/5/26(木) 21:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内プール AHU選定について ■名前 : tata ■日付 : 11/5/24(火) 16:58 -------------------------------------------------------------------------
| tataです。 私は設備設計2年目です。 業務でわからないことがあり、過去ログも拝見したのですが、 合致したものが分からないほどの素人です。 どなたかご教授頂ければ、幸いです。 現在、屋内プールのAHUの設計をしています。 AHUは、暖房のみ。中間期は外気導入のみとしています。 現在わかる設計条件は以下の通りです。 ・屋外温湿度 2℃ 30% ・屋内条件 30℃ 50% ・プール室面積 2200�u 内)プール面積1300�u 床暖あり ・天高さ 6.0m ・プール水温 28℃ ・循環風量 533800m3/h 内)外気7500m3/h ・顕熱交換器 50%仮 以上の条件で、AHUを設計したい場合、下記のものがわかればよいのでしょうか? ・加熱能力 ・温水量 ちなみに、プールの構造体負荷を計算したところ、83W/�uでした。 ほんとに素人で、他の情報として何がなければいけないか、お教えください。 よろしくお願いいたします。 |
| 質問を読んで、加熱能力、温水量をの計算が解らないのでは無く、 AHUの仕様の項目を聞いておられると判断しました。 型式(横形、縦形) 風量、 静圧、 加熱能力、 供給温水量、温度 吸込み空気条件、給気温度条件、フイルターの種類、防振の程度 等を 図面には記入します。 質問文を読みますと、循環さすとありますが、塩素濃度の高い 空気を AHUに循環さすのは、問題です。全外気方式が普通では? 又、給気風量 が おかしいのでは(計算間違いではないですか) 給気温度は何度で考えていますか。 |
| AHUの選定以前なのですが、この条件で屋内プールの空調設計をすれば実務的 に失敗する可能性が高いです。 isamuさんも指摘されていますが循環風量は間違いなくおかしいですね。 循環回数40回はいくらなんでもあり得ないと思います。 AHUはプール仕様もありますので具体的な仕様はメーカーに問い合わせしてください。 それに最近のプールは殺菌で塩素を使用しないプールもありますから。 室温と水温の差も経験的に2℃では足りないように思います。 プールから上がった人が寒さを感じてしまいますよ。 屋内プール室で湿度を50%にしようとしたらとんでもない設備がいりそう・・・。 会社の諸先輩方に相談されることをお勧めします。 |
| tataです。 なにか根本的に間違っているようですね。 前回の投稿に記載した数値は、ご指摘の通り誤りでした。 確認し、先輩に聞いてみます。 今後の知識として以下のことをお伺いしてもよろしいでしょうか。 1.既往物件で、同様の屋内プールでAHUで循環させているものがありました。 その際は、夏期:循環風量10回/h(内、外気量1.5回程度) 中間期:循環風量10回/h(内、外気量5回程度、熱交換なし) 別途、天井内に給排気ファン設置(換気回数1回程度) また、自動制御で、強制換気をしていて、その際は、AHUへのRA は0となるようダクトルート、ダンパー制御を行っていました。 そもそも、空調時、AHUへのRAをとることは問題のでしょうか。 塩素濃度から割り出される必要風量は微々たるものなのですが、その場合でも 一般的には全外気方式をとるものなのでしょうか。 2. 水泳プール総合ハンドブック 社団法人プールアメニティ施設協会 では、競泳用ブールの水温:25〜28℃程度 プールサイド:30℃以上 床暖房のある場合は、温風暖房よりも2〜3℃低くてもよい ようである との、記載があり、室温設定を30℃と仮定しているのですが、 一般的な、プール水温と室温との差は、どの程度とるものなのでしょうか。 長々とした文章であり、かつ、乱雑に質問を列記してしまいました。 申し訳ありません。 皆様、ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。 |
| 官庁物件の温水プールでしたら、 床暖+ファンコンベクタ+有圧扇くらいで合格ですが、 AHU+ダクトとなると当然、SUSですね。 まず、最初に物件のグレードが知りたいですね。 それと、近頃地震が多発してますが、 吊天井が落下しているのをよくテレビで観ますが CATWALKなんか有るんでしょうか。 オーナーの懐具合とか、安心安全な計画も気になるとこですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━