Page 2582 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼共同住宅のスプリンクラー設備について まさ 11/7/25(月) 20:45 ┗Re:共同住宅のスプリンクラー設備について まさ 11/7/27(水) 17:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 共同住宅のスプリンクラー設備について ■名前 : まさ ■日付 : 11/7/25(月) 20:45 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 2方向避難・開放型共に該当しないその他の共同住宅の場合で、 10階・11階がメゾネットの住戸の場合、11階以上の階が あるということで、スプリンクラーの設置要求が有りとなるのでしょうか。 ご教授頂けますと幸いです。 |
| 消防へ打ち合わせに行ってきました。 原則10階-11階にまたがるメゾネット住戸の場合は10階部分も含めて(間取りにもより詳細は省略)設置が必要で、その他の共同住宅の場合は逃れようがないようでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━