Page 2581 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼公営団地の換気配管の保温について 町の水道設備屋 11/7/27(水) 13:40 ┗Re:公営団地の換気配管の保温について 常勝気流 11/7/27(水) 16:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 公営団地の換気配管の保温について ■名前 : 町の水道設備屋 ■日付 : 11/7/27(水) 13:40 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして、設備の施工管理をしているのですが今回新築する公営団地の事で教えてください。 内容は換気配管の保温についてです。レンジファンの給排気の仕様、親子換気扇の排気の仕様です。設計ではレンジファン給気GW t=50、排気RW t=50、親子換気扇GW t=50になっています。 給気はGW t=25で排気はRW t=50、親子換気扇はGW t=25で外壁から1.0m巻きでいいかと思われます。 天井内はGW 24kg/m^3 t=300mmのブローイング工法です。 宜しくお願いします。 |
| >給気はGW t=25で排気はRW t=50、親子換気扇はGW t=25で外壁から1.0m巻きでいいかと思われます。 監督官に不要な理由とともに提案されればどうでしょうか。 ただし、公営住宅であれば、前例の踏襲が大事にされます。 また、過大仕様でない理論武装もあるかもしれませんから 教えていただいたらどうでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━