■題名 : 給気口にガラリと防虫網をつけた場合の有効開口率は?
■名前 : かっちゃん
■日付 : 12/2/16(木) 15:48
-------------------------------------------------------------------------
| | はじめまして、設備屋新米のかっちゃんです。教えて頂きたいのですが、今 工場のコンプレッサー室の換気設備の設計をしているのですが、排気を機械排気,給気を給気口を設けて行なおうと思っています。給気口にガラリと防虫網(本当は、目づまりするので付けたくないのですが、顧客要求の為仕方無く取付けます。)を取付ける場合の有効開口率は、仮に、ガラリの有効開口率が50%,防虫網の有効開口率が50%の場合、合計の有効開口率は、0.5×0.5=0.25(25%)と言う考え方で良いのでしょうか?初歩的な質問で恐縮です。宜しくお願い致します。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:給気口にガラリと防虫網をつけた場合の有効開口率は?
■名前 : ママ
■日付 : 12/2/16(木) 22:30
-------------------------------------------------------------------------
| | お見込みの通りです。余計なお世話ですがコンプレッサー室
なら、消音計画の方が重要になるかと思います。
一般ガラリでは外部への騒音が防げないと思われます。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:給気口にガラリと防虫網をつけた場合の有効開口率は?
■名前 : かっちゃん
■日付 : 12/2/17(金) 11:49
-------------------------------------------------------------------------
| | ママさん。ご教示有難うございました。これで安心致しました。ご指摘の「騒音」の件も、課題には上がっております。現在対処方法を検討中です。又、ご相談する事もあると思いますので、その時には宜しくお願い致します。
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━