Page 2636 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ファンコイルの空調冷温水の計算方法教えてください。 rakuichi 12/2/15(水) 22:50 ┣Re:ファンコイルの空調冷温水の計算方法教えてください。 たいせつ 12/2/15(水) 23:05 ┗Re:ファンコイルの空調冷温水の計算方法教えてください。 ママ 12/2/16(木) 0:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ファンコイルの空調冷温水の計算方法教えてください。 ■名前 : rakuichi ■日付 : 12/2/15(水) 22:50 -------------------------------------------------------------------------
| 大阪の商業施設内の設備容量提出にて、空調設備 ファンコイル冷温水の容量を 算出したいのですが 教えていただけないでしょうか? カレーレストラン 冷水温度差 △t = 7℃ の設定 / 温水 60℃-50℃ 店舗面積 37�u 客席22.02�u 厨房14.98�u 概算で、空調負荷を400kcal/�uで計算したとして。 �@400kcal/�u×22.02�u÷860kcl/kw=10.24kw �A10.24kw×1.05×1.05=11.29kw �B冷水温度差 △t = 7℃ 冷水量 = 11.29kw/h × 860kcl/kw ÷ 60 ÷ 7℃ = 23.12 L/min で良いのでしょうか? 以前の質問コーナーから 計算してみました。 �Bの ÷60の60はなんでしょう? 考え方は良いのか よくわかりません。 また、同じく 温水の計算は係数など違うのでしょうか? |
| 60についてですが、 60で割らなかった場合には、何を意味する 水量になるか考えてみましょう。 |
| ÷60は時間と分(60分)の関係で・・・ 単位を確認してみてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━