Page 2640 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機械室と、実験室の差圧の確認方法について かっちゃん 12/2/21(火) 13:22 ┗Re:機械室と、実験室の差圧の確認方法について ママ 12/2/21(火) 21:31 ┗Re:機械室と、実験室の差圧の確認方法について かっちゃん 12/2/22(水) 13:52 ┗Re:機械室と、実験室の差圧の確認方法について taku 12/2/27(月) 16:55 ┗Re:機械室と、実験室の差圧の確認方法について かっちゃん 12/2/27(月) 20:00 ┗Re:機械室と、実験室の差圧の確認方法について ママ 12/2/29(水) 18:55 ┗Re:機械室と、実験室の差圧の確認方法について かっちゃん 12/3/2(金) 19:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機械室と、実験室の差圧の確認方法について ■名前 : かっちゃん ■日付 : 12/2/21(火) 13:22 -------------------------------------------------------------------------
| 新米設備屋のかっちゃんです。先輩の皆さんの知恵をお借りしたく、宜しくお願い致します。工場内に機械室と実験室が隣あって配置されており、機械室のほこり等が、実験室内に入らない様に、機械室を負圧にしたいと考えています。機械室は、機械給気+機械排気(いずれも手動設定のインバーター制御)の為、排気風量を若干多めにしようと思っています。実験室は空調がしてあって、パイプ扇にて換気してあります。(換気量は不明ですが、機械室の換気量に比べれば微々たるものである為、あまり気にしていません。)そこで、差圧の確認の方法ですが、マノメーターのような簡単な差圧計で確認をしようと思っているのですが、両方の部屋共、あまり密閉度の大きな部屋ではないので、圧力差が指示されるか?が不安です。単に、「機械室が負圧になっている。」と言うだけの確認で良いのですが、どの様な方法がありますか?ご教示をお願い致します。 |
| 実験室とはどのようなレベル(種類)の実験室でしょうか? 給排気のバランスは隣り合う部屋はもちろんのこと、便所や フロア全体で計画しなければなりません。 1フロアに実験室と機械室だけというのであれば単純に機械室 を負圧にすれば(お見込みのとおりです)よいです。ただ、 機械室へ実験室の排気やホコリが逆に入ってきますよね。 機械室は機器を設置している重要な部屋です。精密機器や制御 盤があればホコリやヨゴレは天敵になることをお忘れなく。 |
| ご教示有難うござます。実験室と言うのは、電子機器の動作チェックをしている場所の様です。(実験室と言う言い方がおかしかったですね。)ほこりや、虫を嫌うみたいで、それに比べ、機械室はコンプレッサー設備が置いてある部屋の為、多少のほこりは気にならないと思います。エアバランスの件も、ご指摘の通り、本来であれば、全体を考えて計画すべきですが、全体の状況がわかる情報が与えられていない為、条件付きの提案として客先へ提出する考えでいます。 差圧の状態をみる差圧計は、山本電機工業�叶サ WO81FTあたりを考えているのですが、ただ両方の部屋にチューブを垂らしておくだけで、差圧計は指示をするものでしょうか?又、圧力レンジは、どのように決めればいいのでしょうか?あれこれ質問しまして恐縮です。ご教示をお願い致します。 |
| 機械室を負圧にするよりも,その実験室を正圧にした方が効率あがると思いますけど?!電子部品等の生産工場等は,クリーンルームで室圧を上げてますよ。気密が保たれていてもどこらから隙間風的なもので埃が入ってきますから。おそらく作業員が,その実験室に入って作業をしてるとすれば,自然と換気を必要と思いますので,それ以上に機械室を負圧にしたら,機械室の扉が,開かなくなるかもしれませんよ。きをつけてね。 |
| ご教示ありがとうございます。顧客側へ提案をしてみます。 |
| 差圧計についてはメーカーの使用条件に合致すれば 作動すると思います。精密機械ならば機械室等の 扉はエアタイト仕様以上のものであるので、機械室側 で負圧等にする必要は無いと思います。 むしろ、回答にあったように主要室を正圧にして、エ アバランスを検討された方が確実と思われます。 |
| レスが遅くなりまして、申し訳ありません。ご教示ありがとうございました。差圧計のメーカーに確認しながら進めたいと思います。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━