Page 2715 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼延焼ラインと煙排出口 DADDY 12/12/11(火) 17:39 ┗Re:延焼ラインと煙排出口 masa 12/12/12(水) 13:08 ┗Re:延焼ラインと煙排出口 DADDY 12/12/13(木) 9:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 延焼ラインと煙排出口 ■名前 : DADDY ■日付 : 12/12/11(火) 17:39 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になっております。 以前のスレッドで 《煙排出口が延焼線にかかる場合であっても、垂直吹出し方式とすれば、設置は可能》とのレスがありました。 レス主はmasa様でしたが、もしご覧になっておりましたら、その裏付けの検索キーワードを教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 |
| 建築設備設計・施工上の運用指針 2003年版(国土交通省住宅局建築指導課・日本建築行政会議編集、財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行)、「4-49機械排煙設備吐出口及び付室並びに乗降ロビーに設ける給気(外気)取入口に関する取扱いについて」に記載されています。 運用指針の取り扱いについては、特定行政庁により異なる場合があるので、特定行政庁又は確認審査機関に確認する必要があります。 |
| masa様 早速ありがとうございます。 勉強不足でご迷惑お掛けいたしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━